计算条件如下: $ uHQl#!;  
基坑开挖深度14.5米,地连墙入土深度由2米逐渐增加到14.5米,即地连墙插入比由0.137增加到1.00。见下表。 @KK6JyOTQ  
开挖深度 ^T!Zz"/:  
(m) 地连墙深度 >Xk42zvqn  
(m) 入土深度 A|8"}Hm  
(m) 插入比 >lV,K1Z  
14.5 29 14.5 1 ~jL%l  
14.5 27 12.5 0.862069 salC4z3  
14.5 25.5 11 0.758621 3~T ~Bs  
14.5 23.5 9 0.62069 O3@DU#N&s  
14.5 22 7.5 0.517241 GMJ4v S  
14.5 20.5 6 0.413793 EjLq&QR.  
14.5 19.5 5 0.344828 a*y9@RC}  
14.5 18.5 4 0.275862 [(@K;6o  
14.5 17.5 3 0.206897 Q"dq_8\`U  
14.5 16.5 2 0.137931 llP V{  
共设置4到支撑,首道为钢筋混凝土支撑,其余三道都为609钢管支撑。支撑水平间距6米,支撑完整长度20米,土体超挖0.5米。支撑的竖向分布间距如下表。 -n.m "O3  
位置 (p{%]M  
第一 钢筋混凝土 0.5 RFL * qd4  
第二 钢管 4.5 PP$sdmo  
第三 钢管 3.5 (M$0'BV0  
第四 钢管 3 uK@d?u!`  
计算结果如下: 9$\s v5  
(1)地连墙墙体侧向位移变化  g8N"-j&@  
:oZ<[#p"*  
地连墙坑底土体位移 ]UkH}Pt'3  
  _ l|%~  
地连墙坑后地表沉降 -`I|=lBz{H  
  [img]file:///D:/Program%20Files/Tencent/QQ/Users/77394506/Image/J`G8WNPHG3J_%S%VY%)8@WE.jpg[/img] MvpJ0Y (  
地连墙墙身弯矩变化 \W .CHSD  
    zuLW'a6F-  
rP4T;Clout  
请各位讨论计算结果的合理性?  @4*:qj?  
离线seutunnel

发帖
344
土币
5
威望
2011
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-12-06
为何我发的图显示不出来?
离线seutunnel

发帖
344
土币
5
威望
2011
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-12-06
离线seutunnel

发帖
344
土币
5
威望
2011
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-12-06
上述为结算结果图,请讨论合理性