计算条件如下:
xC)7eQn/R 基坑开挖深度14.5米,地连墙入土深度由2米逐渐增加到14.5米,即地连墙插入比由0.137增加到1.00。见下表。
9U]pH%.9 开挖深度
NeY"6!;k (m) 地连墙深度
;)gLjF/F7 (m) 入土深度
3nwz<P (m) 插入比
!loO%3_) 14.5 29 14.5 1
<E"*)Oi 14.5 27 12.5 0.862069
lNHNL
a>W 14.5 25.5 11 0.758621
u-lrTa""z 14.5 23.5 9 0.62069
N].4"0Jv-D 14.5 22 7.5 0.517241
KZECo1 14.5 20.5 6 0.413793
5QR}IxQ 14.5 19.5 5 0.344828
gC0;2 14.5 18.5 4 0.275862
=Wj{]&` 14.5 17.5 3 0.206897
=h(7rU"Yz 14.5 16.5 2 0.137931
7k>zuzRyF 共设置4到支撑,首道为钢筋混凝土支撑,其余三道都为609钢管支撑。支撑水平间距6米,支撑完整长度20米,土体超挖0.5米。支撑的竖向分布间距如下表。
Q5g,7ac8L 位置
K~USK?Q% 第一 钢筋混凝土 0.5
CP +4k.)*O 第二 钢管 4.5
Mz93 第三 钢管 3.5
Dft4isyt^ 第四 钢管 3
%Hh3u$Y, 计算结果如下:
\ZqK\= (1)地连墙墙体侧向位移变化
w.tW=z5
>
9o{(j 地连墙坑底土体位移
BjYOfu'~z
H;qJH1EdD 地连墙坑后地表沉降
)+?HI^-[S [img]file:///D:/Program%20Files/Tencent/QQ/Users/77394506/Image/J`G8WNPHG3J_%S%VY%)8@WE.jpg[/img] _ ~|Q4AJ 地连墙墙身弯矩变化 Y7-*2"!
4*iHw+%mq 9-b 8`|s 请各位讨论计算结果的合理性? L4~
W/6A