地点:天津塘沽 Sy55w={
地层:0--2米回填 'r0gqtB
2-6米淤泥 oPV"JGa/B4
6米以下粘土与砂土交替 _Fjv.VQ,
桩长:40米 Ky|0IKE8Z
桩径:1米 '{~ej:
空孔:3--4米 NI)nf;C
施工情况:24小时成桩,充系数1.10,灌注正常。 0]HIc
结果:有一个墩8根桩,小应变检测6根断桩在3-6米处,后经取芯显示正常 %Z|*!A+wN5
有两根桩严重移位给1.5米,挖出的桩头显示倾斜严重(施工时机械无倾斜),这两根桩经小应变检测为断桩 CaMG$X&O
可能原因:与施工便道有关。便道建在淤泥上,载重车辆把没有强度的桩身挤偏至断