只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-11-24
1、现在在做一条地铁盾构,盾构区间从软土穿越后到达强、中风化泥岩。 MekT?KPQ{L  
2、在软土推进过程中,因为上浮力太大,管片上浮很厉害,采取盾构机负掘进的措施。 FF%\g J  
3、但是进入中风化岩层后,裂隙水不贯通。所以,能判断进入中风化岩层后管片上浮不会太厉害,要求将盾构机的姿态调回到正常状态,但是这个调姿态的过程应该怎么控制呢? !dfS|BA]  
自己的想法: XGE 2J  
1、按盾构机正式进入岩层后,理论上要求盾构机姿态偏差为0;与现在负掘进的数值按线性变化过渡过去。(比如,现在因为负掘进要求垂直方向偏差-100mm,从软土到岩层的水平过渡距离为100m,那么没1m就要求盾构机往上抬1mm)。 <X:Ud&\  
|MTpU@`p5  
不知道这样做对不对,希望有类似工程经验的人给出一点建议,谢谢。 1.Haf  