地点:天津塘沽 v2sU$M
地层:0--2米回填 Bdepvc}[#
2-6米淤泥 $ :wM'&M
6米以下粘土与砂土交替
q+~CA[H5K
桩长:40米 Q$j48,e
桩径:1米 Am4(WXVQ
空孔:3--4米 UV.9KcN.
施工情况:24小时成桩,充系数1.10,灌注正常。 ,+.#
eg
结果:有一个墩8根桩,小应变检测6根断桩在3-6米处,后经取芯显示正常 ;i>E@
有两根桩严重移位给1.5米,挖出的桩头显示倾斜严重(施工时机械无倾斜),这两根桩经小应变检测为断桩 W<o0Z OO
可能原因:与施工便道有关。便道建在淤泥上,载重车辆把没有强度的桩身挤偏至断