论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2546阅读
  • 6回复

探讨一个隧道工程的深基坑 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线yuki0455
 

发帖
181
土币
700
威望
182
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-02-04
?9)-?tZ^Q  
OE4hG xG  
1.某隧道工程坞口采用Ф1190钢管桩墙,为锁扣钢管,长达54.5m,单根重达55吨,垂直度要求为1/300,施工难度很大。 ;[ag|YU$Y  
结合便于施工,在保证施工安全和质量的前提下,是否可以将钢管桩长度减短,或者底部采用其他结构代替钢管,从而降低施工难度,具有较好的可实施性和经济性? ee0)%hc1t  
viP.G/(\]  
2.干坞坞口钢管桩墙外侧1m采用旋喷加固,加固深度47.5m,其主要作为钢管桩接头止水的措施之一。高压旋喷桩施工过程中管口压力较大,考虑到因不均匀侧压力对钢管桩可能造成影响。其次,要保证该深度旋喷加固施工的质量难度非常大。 L9G xqw  
是否可以考虑以素混凝土墙的方案代替旋喷止水帷幕,以规避超深旋喷加固的施工难度? 4Sq[I  
|_7AN!7j  
离线fjj77tsl

发帖
218
土币
10435
威望
761
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-02-04
(1)钢管桩桩长达到54.5米,基坑的开挖深度具体是多少呢?钢管桩长度的选取主要是以能否维持基坑开挖后的整体稳定性为依据。这个可以根据具体的计算结果进行确定,在满足基坑稳定性的前提下,可以对钢管桩的长度进行适当优化。 Tf bB1  
(2)在目前的基坑支护设计中,钢管桩似乎不是常用的结构型式。请教楼主,此处采用钢管桩是基于什么考虑呢?是不是如同SMW工法中的型钢,基坑开挖及主体结构完成后,可以将钢管桩回收再利用呢?但从钢管桩的实际长度及重量来看,回收可能有很大的困难。 N`JkEd7TT  
(3)至于第二个问题,按目前的经验来看,一般是先施工外侧的止水帷幕,待止水帷幕达到设计要求后,再施工支护结构并进行土方开挖。所以,我认为,选喷桩施工不会对钢管桩接口产生什么不利影响。不过应该注意的是,由于楼主提及的选喷桩的深度达到47.5m之深,不知道此处的地质条件如何。旋喷桩对软弱粘土的加固效果较好,对较密实的中细砂效果一般;但如果地层中存在粗砂层及砾砂层,则很难达到加固效果。另外,旋喷桩的加固深度也受到施工机械的限制。目前旋喷桩的加固深度一般是35米左右,不知道47m长的旋喷桩能否顺利施工? 88GS Bg:YH  
nX|f?5 O  
呵呵以上言论,纯属闲聊。希望不要贻笑大方!
1条评分
yuki0455 土币 +10 f&e:谢谢 2009-02-04
离线yuki0455

发帖
181
土币
700
威望
182
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-02-09
谢谢! xDU{I0M  
这是别人的设计,我还没有过类似经验,只是看到了觉得有些疑问的拿出来讨论一下,请各位同行多提供这方面经验之谈。我还在搜集这方面资料.
离线junyao365
发帖
111
土币
677
威望
243
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-02-09
顶一下
离线hengshan168

发帖
3617
土币
3206
威望
6709
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-02-10
    
离线hengshan168

发帖
3617
土币
3206
威望
6709
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-02-10
谢谢楼主了!!!
离线hengshan168

发帖
3617
土币
3206
威望
6709
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2009-02-10
    
快速回复