第二节 工程概况 w%KU@$
一、项目简介 #]cO]
I
深圳市宝安区行政中心位于宝安新中心区N13块地,总占地面积约148,875平方米。场地为五边形,其西南面、正南面、东南面为创业路,西北面为裕安路、东北面为新湖路,拟建行政中心内建(构)筑物有办公大楼、招待所、会堂、车道、停车场、人工堆山、室外运动场地、绿地等,其中办公大楼位于地块中南部,招待所位于东部,人工堆山位于西北部,停车场位于南大门和建筑物周围。根据规划,N13块地内的行政中心建筑物和配套设施在2001年动工,2003年投入使用。N13地块软基处理,也须在2002年4月之前完成。 auK*\Wjm?
本地块软基处理部分分别划分为Ⅰ区、Ⅱ区、Ⅲ区、Ⅳ区、Ⅴ区、Ⅵ区-1区和Ⅵ区-2区等六个分区。Ⅶ区为非软基处理区,主要包括行政中心办公楼、会堂和招待所三个主要建筑分区。 ~~;J[Fp
二、工程概况 &O7]e3Ej
按工程条件不同,需处理的淤泥和淤泥土厚度不同,将场地分成7区,分别为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ区。其中Ⅵ区又分为Ⅵ区-1区和Ⅵ区-2区。 ]uG9WT6l
1、软基处理部分概况
5Ta<$t
1)Ⅰ区,已有填土面标高3.5米,软土层为淤泥层,预压时间90天。设计要点为: yC(xi"!
(1) 插板间距0.9×0.9米,三角形布置,插板深度11.20米; <"X\~
(2) 按20×20米正方形布置0.6米直径降水井,填土开始后降 =c[9:&5Q
水井开始抽水; M9M~[[
(3) 场地平整后碾压至压实度90%,铺土工格栅一层,以上分 Hq ]f$Q6:
两层碾压至填土厚1.25米,压实度达到90%,碾压土面标高约4.75米,其中预留沉降量0.60米; {OH"d
(4) 预压土土柱高度1.7米(已考虑降水产生的等效荷载 +?DP r
10Kpa); SI^!e1@M[
(5) 邻创业路侧的插板范围和创业路软基处理范围衔接,边坡 MZl6J
以内20米宽度填土速率由沉降速率和边桩位移控制; #px74EeI\
(6) 边坡填土应超宽0.5~1.0米碾压填筑,在卸除预压土时再修 A )tGB&
坡至设计坡面。 OXT 5
y)
2)Ⅱ区:已有填土面标高3.5米,主要软土层为淤泥,预压时间为90天,设计要点为: ^FIpkhw
(1) 插板间距0.9×0.9米,插板深度11.3米; H0LEK(K
(2) 其余同Ⅰ区。 (V!:6
3)Ⅲ区:已有填土面标高3.5米,软土层为淤泥层,预压时间120天。设计要点为: LJ\uRfs
(1) 插板间距1.2×1.2米,插板深度9.0米; [x{'NwP?
(2) 按20×20米正方形布置0.6米直径降水井,填土开始后降 JPRo<jt=
水井开始抽水; ko2 ?q
(3) 场地平整后碾压至压实度90%,铺土工格栅一层,以上分 !.Eua3:V*
两层碾压至填土厚1.25米,压实度达到90%,碾压土面标高约4.55米,其中预留沉降量0.40米; luY#l!mx3
(4) 其余同Ⅰ区。 4'Potv@/
4)Ⅳ区:已有填土面标高3.5米,软土层为淤泥层,预压时间性为120天。设计要点为: $!H;,Jxv
(1) 插板间距1.2×1.2米,插板深度8.85米; |@!4BA
(2) 其余同Ⅲ区。 .}=gr+<bf
5)Ⅴ区:已有填土面标高2~3.5米,主要软土层为淤泥,预压时间为90天,设计要点为: *@^9]$*$
(1)因原设计行政中心已施工的桩基高出地表,为尽可能减少填土不均匀沉降,如桩顶高于2.50(绝对高程)的桩,其桩头应炸毁或凿除; U\s.fIr
(2)插板间距0.9×0.9米,插板深度10.2米; W;P8=q
(3)其余同Ⅰ区。 F^fL
6)Ⅵ区:未填土区,软土层为淤泥层,预压时间150天,设计要点为: :G!i]1x<
(1)插板间距0.9×0.9米,插板深度9.2米; g\ilK:r}
(2)清淤至标高0.5米,淤泥面上铺土工布一层,铺砂垫层1.0米,振压至干重度16.5KN/m3,设盲沟和集水井; :6:;Z
qn
(3) 填土至标高4.75米(预留沉落量0.6米),土方分层填筑, w|lA%H7`J
下部压实度87%,上部0.8米压实度90%; o/t^rY y
(4) 预压土高度2.3米; e5W 8YNA
(5) 自填土开始集水井不间断抽水; xU6)~ae`JW
(6) 临路侧有边坡的情况,与周边软基处理范围或已填路基相 qkPvE;"
衔接,由沉降速率和边桩位移控制填土速率。 j0_)DG
7)Ⅶ区:已有填土面标高2.0~3.0米,主要软土层为淤泥,采用深层水泥浆体搅拌桩加固,设计要点为: =CgcRxng
(1)水泥搅拌桩直径550毫米,正方形布置,间距1.4×1.4米,地下室设备库基坑段采用深坑开护,因基坑高达5.0米,布桩型式采用格栅状,格栅间距1.6米,桩距0.4米; nc4KeEl
(2)水泥搅拌桩长(平均)11.20米; I($0&Y\De
(3)场地平整至标高3.5米后,打设水泥浆喷搅拌桩,然后铺土工格栅一层; (kCzz-_\
2、Ⅶ区预应力管桩工程概况 0g o{gUI
1)行政中心主楼工程概况 w&8N6gA14
(1)本工程±0.000标高相当于红绝对标高6.000米。 YHSdaocp
(2)本工程基础采用打入式高强预应力管桩(PHC)以强风化岩作为桩端持力层。 /m"O.17N
(3)本工程采用Φ500预应力管桩(选用AB型壁厚125)和Φ400预应力管桩(选用AB型壁厚95)两种桩型。 FhpS#,Y$
(4)预应力管桩单桩承载力设计值 `bY>f_5+
Φ500:2200KN;Φ400:1200KN ^T2o9f
(5)桩长计算为从承台底上100至进入强风化岩层1500。 Utd`T+AF*
(6)贯入度的控制:最后三阵每阵的贯入度不大于30。 N`,ppj
(7)桩数:Φ500——1354根 r01Z
0>
Φ400——71根 DP_ ]\V<sT
(8)本工程使用十字桩靴。 aQzx^%B1
2)会堂工程概况 $F2A
(1) 本工程±0.000标高相当于标高5.400米。 BE>^;` K
(2) 本工程基础采用打入式高强预应力管桩(PHC)以强风化岩 EhB0w; c
作为桩端持力层。 # 3UrGom
(3) 本工程分别采用Φ500预应力管桩(选用AB型壁厚125) Kg4\:A7Sa.
计185和Φ400预应力管桩(选用AB型壁厚95)计39根。 ;&RBg+Pr
(4) 预应力管桩单桩承载力设计值 ' d' Dlg
Φ500:2200KN;Φ400:1200KN %{Ib
(5) 桩长计算从承台底上100至进入强风化岩层1500。 0@7%
(6) 贯入度的控制:最后三阵每阵的贯入度不大于30。 6&