第二节 工程概况 OS%[SHs
一、项目简介 Hwd^C2v
深圳市宝安区行政中心位于宝安新中心区N13块地,总占地面积约148,875平方米。场地为五边形,其西南面、正南面、东南面为创业路,西北面为裕安路、东北面为新湖路,拟建行政中心内建(构)筑物有办公大楼、招待所、会堂、车道、停车场、人工堆山、室外运动场地、绿地等,其中办公大楼位于地块中南部,招待所位于东部,人工堆山位于西北部,停车场位于南大门和建筑物周围。根据规划,N13块地内的行政中心建筑物和配套设施在2001年动工,2003年投入使用。N13地块软基处理,也须在2002年4月之前完成。 Msvs98LvW
本地块软基处理部分分别划分为Ⅰ区、Ⅱ区、Ⅲ区、Ⅳ区、Ⅴ区、Ⅵ区-1区和Ⅵ区-2区等六个分区。Ⅶ区为非软基处理区,主要包括行政中心办公楼、会堂和招待所三个主要建筑分区。 ]~$@x=p2e
二、工程概况 `[E-V
按工程条件不同,需处理的淤泥和淤泥土厚度不同,将场地分成7区,分别为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ区。其中Ⅵ区又分为Ⅵ区-1区和Ⅵ区-2区。 C!547(l[
1、软基处理部分概况 29 !QE>Q
1)Ⅰ区,已有填土面标高3.5米,软土层为淤泥层,预压时间90天。设计要点为: e`a4Gr
(1) 插板间距0.9×0.9米,三角形布置,插板深度11.20米; CUdpT$ $x3
(2) 按20×20米正方形布置0.6米直径降水井,填土开始后降 XU<owk
水井开始抽水; mGg/F&G9
(3) 场地平整后碾压至压实度90%,铺土工格栅一层,以上分 =ZoNkj/^,
两层碾压至填土厚1.25米,压实度达到90%,碾压土面标高约4.75米,其中预留沉降量0.60米; 4T52vM
(4) 预压土土柱高度1.7米(已考虑降水产生的等效荷载 Jo qhmn$j
10Kpa); QDJ#zMxFD
(5) 邻创业路侧的插板范围和创业路软基处理范围衔接,边坡 ?.ObHV*k
以内20米宽度填土速率由沉降速率和边桩位移控制; K_t >T)K
(6) 边坡填土应超宽0.5~1.0米碾压填筑,在卸除预压土时再修 B]hRYU
坡至设计坡面。 ,;YNI
2)Ⅱ区:已有填土面标高3.5米,主要软土层为淤泥,预压时间为90天,设计要点为: V4u4{wU]
(1) 插板间距0.9×0.9米,插板深度11.3米; rVhfj~Ts
(2) 其余同Ⅰ区。 HQF@@
3)Ⅲ区:已有填土面标高3.5米,软土层为淤泥层,预压时间120天。设计要点为: Qd~7OH4Lp
(1) 插板间距1.2×1.2米,插板深度9.0米; 8d1qRCIz
(2) 按20×20米正方形布置0.6米直径降水井,填土开始后降 %qJgtu"8
水井开始抽水; ^Rl?)_)1HE
(3) 场地平整后碾压至压实度90%,铺土工格栅一层,以上分 i\Yd_
两层碾压至填土厚1.25米,压实度达到90%,碾压土面标高约4.55米,其中预留沉降量0.40米; {B#w9>'b
(4) 其余同Ⅰ区。 1Q^u#m3
4)Ⅳ区:已有填土面标高3.5米,软土层为淤泥层,预压时间性为120天。设计要点为: <:(;#&<
(1) 插板间距1.2×1.2米,插板深度8.85米; j+fF$6po#t
(2) 其余同Ⅲ区。 V@RdvQy
5)Ⅴ区:已有填土面标高2~3.5米,主要软土层为淤泥,预压时间为90天,设计要点为: AEf[:]i]
(1)因原设计行政中心已施工的桩基高出地表,为尽可能减少填土不均匀沉降,如桩顶高于2.50(绝对高程)的桩,其桩头应炸毁或凿除; *EO*Gg0d
(2)插板间距0.9×0.9米,插板深度10.2米; %d-WQwJ
(3)其余同Ⅰ区。 _UP 9b@Z"
6)Ⅵ区:未填土区,软土层为淤泥层,预压时间150天,设计要点为: |61ns6i!
(1)插板间距0.9×0.9米,插板深度9.2米; 4TQmEM,
(2)清淤至标高0.5米,淤泥面上铺土工布一层,铺砂垫层1.0米,振压至干重度16.5KN/m3,设盲沟和集水井; nIlx?(=pu
(3) 填土至标高4.75米(预留沉落量0.6米),土方分层填筑, eo;MFd%;
下部压实度87%,上部0.8米压实度90%; ?~sNu k
(4) 预压土高度2.3米; hX,RuI
(5) 自填土开始集水井不间断抽水; 5s%e9x|kP
(6) 临路侧有边坡的情况,与周边软基处理范围或已填路基相 +p _?ekV\
衔接,由沉降速率和边桩位移控制填土速率。 TSJeS`I
7)Ⅶ区:已有填土面标高2.0~3.0米,主要软土层为淤泥,采用深层水泥浆体搅拌桩加固,设计要点为: C:AV?
(1)水泥搅拌桩直径550毫米,正方形布置,间距1.4×1.4米,地下室设备库基坑段采用深坑开护,因基坑高达5.0米,布桩型式采用格栅状,格栅间距1.6米,桩距0.4米; sJQ~:p0e
(2)水泥搅拌桩长(平均)11.20米; US's`Ehx
(3)场地平整至标高3.5米后,打设水泥浆喷搅拌桩,然后铺土工格栅一层; ,6^Xn=o #
2、Ⅶ区预应力管桩工程概况 :Eh}]_
1)行政中心主楼工程概况 3GL?&(eU;
(1)本工程±0.000标高相当于红绝对标高6.000米。 ":sp0(`h
(2)本工程基础采用打入式高强预应力管桩(PHC)以强风化岩作为桩端持力层。 AW_ YlS
(3)本工程采用Φ500预应力管桩(选用AB型壁厚125)和Φ400预应力管桩(选用AB型壁厚95)两种桩型。 i,;a( Sy4
(4)预应力管桩单桩承载力设计值 g"!cO^GkT
Φ500:2200KN;Φ400:1200KN 67H?xsk@n
(5)桩长计算为从承台底上100至进入强风化岩层1500。 V"gKk$j7
(6)贯入度的控制:最后三阵每阵的贯入度不大于30。 D@5h$m5
(7)桩数:Φ500——1354根 w|I5x}ZFG
Φ400——71根 .`u8(S+
(8)本工程使用十字桩靴。 "7fEL:|j
2)会堂工程概况 [Djx@x
(1) 本工程±0.000标高相当于标高5.400米。 vEG7A$Z"
(2) 本工程基础采用打入式高强预应力管桩(PHC)以强风化岩 fGH)Fgo`
作为桩端持力层。 g;q.vHvsc"
(3) 本工程分别采用Φ500预应力管桩(选用AB型壁厚125) 'lEIwJV$
计185和Φ400预应力管桩(选用AB型壁厚95)计39根。 2ER_?y
(4) 预应力管桩单桩承载力设计值 s9Tn|Pm+!\
Φ500:2200KN;Φ400:1200KN >'m&/&h
(5) 桩长计算从承台底上100至进入强风化岩层1500。 `X()"Qw
(6) 贯入度的控制:最后三阵每阵的贯入度不大于30。 L>Ze*dt
(7) 本工程采用十字桩靴。 6o]{< T/'
3)招待所工程概况 2!9W:I7
(1) 本工程±0.000标高相当于绝对标高5.400米。 y%
!.:7Y
(2) 本工程基础采用打入式高强预应力管桩(PHC),以强风化 '9qyf<MlY
岩作为桩端持力层。 Gys-Im6>~@
(3) 本工程分别采用Φ预应力管桩253根(选用AB型,壁厚 XdzC/{G
125)和Φ400预应力管桩21根(选用AB型,壁厚95)。 8.%wnH
(4) 预应力管桩单桩承载力设计值: f;+.j/ +
Φ500:2200KN ]4')H;'y
Φ400:1200KN @az<D7j2
(5) 桩长计算为从承台底上100至进入强风化岩层1500mm, pP# _B
桩长约29~36m(见图示)。 SMd[*9l
[
(6) 贯入度的控制:最后三阵每阵的贯入度不大于30mm。 ^K8XY@{&
(7) 本工程采用十字桩靴。