4.2 桩基 G(,~{N||
4.2.1 桩基类型及桩端持力层的选择 X Ow^"=Oa[
依据勘察结果分析, 本建筑场地为自重湿陷性黄土场地,(自重湿陷量的计算值为120.5-151.6mm)湿陷等级为Ⅱ级(中等),湿陷性土层为②、③、④、⑤层,湿陷土层厚度为10-15m,湿陷最大深度17m(3#井)。可采用钻孔灌注桩基础,第⑦层黄土状粉土属中密-密实状态,具低-中压缩性,不具湿陷性,平均层厚4.0m,可做为桩端持力层。 ]qTr4`.
4.2.2 桩基参数的确定 P_Ja?)GT
根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)、《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB50025-2004)中的有关规定,结合地区经验,饱和状态下的桩侧阻力特征值qsia(或极限侧阻力标准值qsik)、桩端阻力特征值qpa(或极限端阻力标准值qpk¬)建议采用下列估算值: jtJ8r5j 1
土层 3S21DC@Y
编号 土层名称 土的 `Y$5g~3.
状态 桩侧阻力特征值qsia(kPa) 极限侧阻力标准值 xVo)!83+Q
qsik(kPa) 桩端阻力特征值 L PgI"6cP
qpa(kPa) 极限端阻力标准值 [Cr~gd+q
qpk(kPa) .EELR]`y7I
② 黄土状粉土 稍密 11 23 y^fU_L?p
③ 黄土状粉土 稍密 12 24 +m},c-,=$w
④ 黄土状粉土 稍密 12 24 sX?7`n1U
⑤ 黄土状粉土 稍密 13 26 >dH*FZ:c
⑥ 黄土状粉土 中密 18 36 yM ~D.D3H
⑦ 黄土状粉土 中密 18 36 500 1000 HBYpjxh
⑧ 黄土状粉土 中密 20 40 600 1200 (9lx5
g#&##f
4.2.3 单桩承载力的估算 WM7/|.HQ
依据JGJ94-2008规范,参照《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002第8.5.5条,单桩竖向承载力特征值可按下式估算: {N`<e>A]{
Ra=qpaAp+up∑qsiaLi Z1}zf(JU
式中: Ra——单桩竖向承载力特征值; J #5o
qpa 、qsia——桩端端阻力、桩侧阻力特征值; Qi L
Ap——桩底端横截面面积= πd2(圆桩); s: .XF|e{
up——桩身周边长度=πd; tXuxTVhoT
Li——第i层岩土的厚度; qOanu
以3#孔处的地层为例,桩身直径取600mm,以第⑦层黄土状粉土做为桩端持力层,桩入土深度24.0m(桩端进入持力层的深度对于粘性土、粉土应不小于1.5d)。 Q(Y,p`>
本建筑场地为自重湿陷性黄土场地,湿陷等级为Ⅱ级(中等),依椐JGJ94-2008规范第5.4.2条规定,在计算基桩承载力时应计入桩侧负摩阻力。首先,根据场地地质情况(以3#井处的地层为例)确定压缩土层厚度,求出中性点深度Ln: {;~iq
压缩土层深度L0(厚度)-自地面算起: M?CMN.Dw
②层0-4.2m 厚度(Z2)=4.2m 重度r=15.5(kN/m3) 湿陷层 '%7]xp
③层4.2-7.5m 厚度(Z3)=3.3m 重度r=15.6(kN/m3) 湿陷层 ph+tk5k
④层7.5-12.0m 厚度(Z4)=4.5m 重度r=15.8(kN/m3) 湿陷层 u $^`hzfI
⑤层12.0-17.0m 厚度(Z5)=5.0m 重度r=16.2(kN/m3) 湿陷层 tOVm~C,R
⑥层17.0-22.5m 厚度(Z6)=5.5m =5#Jsn?U
⑦层22.5-25.0m 厚度(Z7)=2.5m =1?yS3
⑧层25.0-30.0m 厚度(Z8)=5.0mm ~&jCz4M
L0=4.2+3.3+4.5+5.0=17.0m '.v^seU
桩端持力层第⑦层为中密-密实状态,具低-中压缩性的黄土状粉土,根据JGJ94-2008规范表5.4.4-2取中性点深度: 取0.66。(桩身穿过自重湿陷性黄土层时,Ln应增大10%)
=)>q.R9
Ln=0.66 L0=0.66*17.0m=11.3m *g}&&$b0
第二,依据JGJ94-2008规范第5.4.4条中由5.4.4-1式: 3`!KndY1
qsin=ξniσi $+N^ s^
求出第i层土桩侧负摩阻力标准值。 fN>|X\-
第三,依据JGJ94-2008规范表5.4.4-1求出负摩阻力系数ξn(采用非挤土桩)取0.20 S :|*wB
第四,依据JGJ94-2008规范5.4.4-2式: :cz]8~i\
σ,ri =Σγe△ze+1/2γi△zi T`G"2|ISS
求出由土自重引起的桩周第i层土平均竖向有效应力σ,ri。 Q2PwO;E.`C
具体计算如下: s&hP^tKT
0-4.2m 深度内: σ,r2 =4.2/2*15.5=32.6Kpa S}I=i>QB
qs2n =ξniσi =0.2*32.6=6.5Kpa `h]f(
4.2-7.5m深度内: σ,r3=4.2*15.5+3.3/2*15.6=90.8Kpa 55en
D
qs3n=ξniσi=0.2*90.8=18.2Kpa .DsYR/
7.5-11.3m深度内:σ,r4 =4.2*15.5+3.3*15.6+3.8/2*15.8=146.6Kpa =&xoyF
qs4n=ξniσi=0.2*146.6=29.3 Kpa ^aMdbB
Z*B(L@H
~n\ea:.
第五,依据JGJ94-2008规范5.4.4-3式: (KU@hp-\
Qgn=ηn*uΣqsinli vG} oo
计算基桩的下拉荷载为:Qgn=ηn*uΣqsinli (注:单桩基础ηn取1.0) 0u9h2/ma
=1*3.14*0.6*(6.5*4.2+18.2*3.3+29.3*3.8)=374.5Kpa 6XU5T5+P^
单桩竖向承载力特征值Ra按下式估算: |a\TUzq
Ra=qpaAp+up∑qsiaLi- Qgn i`spM<iR.
=500*1/4*3.14*0.36+3.14*0.6*(3.6*13+5.5*18+1.5*18)-374.5 )SLs
[
=92.6KN SZ){1Hu
又依据《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB50025-2004)第5.7.5条规定:在自重湿陷性黄土场地,除不计湿陷性黄土层内的桩长按饱和状态下的正侧阻力外,尚应扣除桩侧的负摩擦力。 a
VMFjkW
本场地②-⑤层为湿陷性黄土,自重湿陷量的计算值为120.5-151.6mm,由表5.7.5桩侧平均负摩擦力特征值(钻孔灌注桩)可取10 Kpa。由5.7.4-1式,计算单桩竖向承载力特征值Ra: N*-Z Jv
Ra=qpaAp+uqsa(L-Z)-u(-qsa)Z |}Lgo"cTC
式中: Ra——单桩竖向承载力特征值(kN) +5\\wGo<
qpa ——桩端土的承载力(端阻力)特征值(kpa) &1Iy9&y
-qsa----桩周土的平均负摩擦力特征值(kpa) ':dHYvP/UX
qsa-----桩侧阻力特征值(kpa) b
DvbM
Ap——桩底端横截面面积= πd2(圆桩); {NDe9V5
u——桩身周边长度=πd; eF\C?4
L——桩身长度(m) h0pr"]sO;$
Z----桩在自重湿陷性黄土层的长度(m) xz'd5 re%
仍以3#井处的地层为例: S?tLIi/
桩身长度: L=24.0m(自地面算起) <5^(l$IBj
桩端土的承载力(端阻力)特征值: qpa=500kpa 6S&YL
桩周土的平均负摩擦力特征值:-qs=10kpa !d)i6W?
桩侧阻力特征值: qsa=18.0kpa |`/uS;O
桩在自重湿陷性黄土层的长度: Z=17.0m 9D21e(7X
桩身周边长度u=πd=3.14*0.6=1.884m m^+~pC5
桩底端横截面面积Ap = πd2=0.2827 qa?y lR"kA
代入:Ra=qpaAp+uqsa(L-Z)-u(-qsa)Z 9jO+ew
=500*0.2827+1.884*18.0*(24.0-17.0)-1.884*10*17.0 gWPa8q<b
=58.5kN U$Z}<8