]地震液化判定方法 X]AbBzy
v}-j ls
岩土勘查规范和水利水电工程地质勘查规范都要求(a) 初判 (b) 复判 XIJ{qrDr
p:gM?2p1
水利水电勘察规范上讲的也比较清楚,我凭记忆给你个步骤。 N6*v!M+
准备工作,先查场区地震烈度,7度以上进行地震液化判断。 @AAkEWo)_
(1)初判 .Wq"
首先,根据地基土的基本特性,特别是土的颗分分类,一般产生地震液化的是“少粘性土”,哈哈!粘粒含量大于17%,则初判无地震液化可能,否则,需要根据(2)复判。 1PdxoRa4=
~L=Idt!9
(2)复判 o;M-M(EZQ6
复判方法很多,常用的是综合指标法和标贯判定: ?ne!LDlE|
f+Da W
(a)综合指标判断 wO3K2I]>0
烈度 7 8 9 c0W4<(
加速度g 0.1 0.2 0.4 z]F4Z'(e.
颗分d50(mm) 0.05-0.15 0.03-0.25 0.15-0.50 i=8){GX4
相对密度 <0.6 <0.7 <0.8 32ae? d
**相对密度,一般作试验比较麻烦,实践中很少采用。 V0'_PR@;
ky98Bz%
(b)根据标准贯入试验判断 &yQM8J~
该方法是最常用和可靠的,好多国外也用中国的经验[我在合适的时候上载老外对地震液化的研究],因为是原位测试结果,而且可以反应场地地应力状态等。一般判断15米以内地基,太深标贯修正钻杆、孔斜、孔壁摩擦等问题突出。还有15米以下即使是少粘性土,一般也很密实,很少有地震液化的可能。 {;j@-=pV
*********************************************** rCFTch"
Nc=N[1+0.125(H-3)-0.05(h-2)] _=68iDXm
*********************************************** x:WxEw>R
N是N63.5进行杆长和地下水修正后的表贯击数。 L}5IX)#gH
H - 砂土层的埋深(米) +jpC%o}C
h - 地下水位埋深(米) ufWd)Q
H=3m,h=2m,按下面取N Q W1d&Gb.(
+++++++++++++++++++++++++++++++ }%I)bU
烈度 7 8 9 HRZ3}8Qj
N 6 10 16 Zfn390 _
+++++++++++++++++++++++++++++++ I\peO/w
(VA:`pstP
判断:N63.5 > Nc 不液化,否则液化 {glRXR
um$ K^
另外,有的还进一步进行液化程度计算,一般需要大量的标贯或静力触探数据,否则没法进行。我从来没有计算过,搞到复判就可以啦。