不知道如何下手
离线lypjspdi

发帖
700
土币
6
威望
1089
原创币
0
只看该作者 25楼 发表于: 2008-10-10
1、应该按照“考虑施工过程”的弹性地基杆系计算,如果按照你说的超静定梁计算,内力明显偏大; l9U^[;D  
2、按照不对称配筋是完全可行的,本人就设计过好几个,而且效果很好,关键在技术交底时要跟施工单位强调施工质量; Z3ucJH/)V  
3、至于土压力,往往没有计算的大,因为有搅拌桩等影响,我计算中一般不考虑安全系数的,呵呵,有点胆大; ^|z  
4、钢筋最后分段配,在内力小的段没必要配那么多;
原来是这样!
离线shanhuxue

发帖
887
土币
84810
威望
1010
原创币
0
只看该作者 26楼 发表于: 2008-10-11
不错的问题,来学习一下了!!
地上本没有路,走的人多了也就有了。
离线ljl96701

发帖
472
土币
413
威望
1480
原创币
0
只看该作者 27楼 发表于: 2008-10-18
我是一位在武汉地区从事深基坑工程设计、施工方面工作的人员,经常碰到支护桩配筋超大的问题,感觉困惑,深有同感!
离线kv123

发帖
328
土币
820
威望
683
原创币
0
只看该作者 28楼 发表于: 2008-10-18
现在是没有出事故,如果出了事故,一查计算书,那就倒霉了
离线win2win99

发帖
34
土币
89
威望
77
原创币
0
只看该作者 29楼 发表于: 2008-10-29
沿桩徑預應力如何? 
离线wshzh520

发帖
118
土币
695
威望
423
原创币
0
只看该作者 30楼 发表于: 2008-11-10
不均匀配筋含正截面不均匀配置,纵向不同断面上不均匀配置,若真正细化到此种程度,理论计算上没问题,但对钢筋笼加工及施工布设均不利,如之奈何?
离线wshzh520

发帖
118
土币
695
威望
423
原创币
0
只看该作者 31楼 发表于: 2008-11-10
1、应该按照“考虑施工过程”的弹性地基杆系计算,如果按照你说的超静定梁计算,内力明显偏大; O$<m(~[S  
2、按照不对称配筋是完全可行的,本人就设计过好几个,而且效果很好,关键在技术交底时要跟施工单位强调施工质量; fk*$}f  
3、至于土压力,往往没有计算的大,因为有搅拌桩等影响,我计算中一般不考虑安全系数的,呵呵,有点胆大; PtfxF]%H  
4、钢筋最后分段配,在内力小的段没必要配那么多;
离线w3w3w3

发帖
1130
土币
24782
威望
2723
原创币
0
只看该作者 32楼 发表于: 2008-11-10
楼主的问题不在点子上。 tc.`P]R   
要想少配筋,降低外荷载啊。 /' +GYS  
怎么降啊?土压力理论上打主意啊。
你别无选择,只有坚持!
离线gf66_88

发帖
68
土币
136
威望
165
原创币
0
只看该作者 33楼 发表于: 2008-11-13
还是不要不均匀配筋好。施工的时候放反了就麻烦大了
离线gf66_88

发帖
68
土币
136
威望
165
原创币
0
只看该作者 34楼 发表于: 2008-11-13
还是不要不均匀配筋好。施工的时候放反了就麻烦大了
离线tzyt8822

发帖
84
土币
491
威望
264
原创币
0
只看该作者 35楼 发表于: 2008-11-26
我在做通信基站的时候遇到单桩,弯距很大,算出钢筋要60几根28的,很不实际,我也总结.可能是荷载考虑不利,最主要我们设计时只是单独考虑桩体受弯,没有去考虑土体共同受弯,若共同受弯则刚度要增加很多.不知道有没有道理.