只看该作者 36楼 发表于: 2008-12-16
    弯矩的计算模型有点问题,找出适于当地的计算模型很重要,各地土质不一样,土压力也不一样,上海的经验用在其他地方可能有点保守,设计者一定要对勘察的资料进行分析,方法是没错的,但前提与条件是千差万别的
离线lzw_ustb

发帖
1198
土币
10080170
威望
2210
原创币
0
只看该作者 37楼 发表于: 2009-02-11
本人认为还是保守些好,出了事就是咱们设计的事了!
离线jialihong

发帖
314
土币
15
威望
459
原创币
0
只看该作者 38楼 发表于: 2009-02-13
桩锚结构的外荷载来源于土压力,实际上我们只是将土压力简单的作为荷载施加到桩侧,而实际上桩与土的作用具有一定变形的协调性,如果考虑了这种协调变形的特征,实际上在粧体上远远没有我们计算的载荷,所以桩锚结构的设计主要根据测斜监测的成果进行适当的内力折减
离线laizhe

发帖
547
土币
10972
威望
868
原创币
0
只看该作者 39楼 发表于: 2009-02-18
这是规范考虑的太保守了,实际工程中土压力本身有一个自稳过程;而我们把所有的土压力都加入到荷载进行计算,所以造成配筋明显偏大。只要不是蠕动变形的滑坡体,设计时取理论荷载的0.8就可以了。 `PH*tdYrh  
个人意见,请高手指点。
微微一笑,大家同乐。
离线zhrwang

发帖
438
土币
13743
威望
999
原创币
0
只看该作者 40楼 发表于: 2009-03-25
引用第6楼土老帽于2007-08-02 21:37发表的  : 4=T>Iy  
请问通常桩身配筋是按最大弯矩配筋吗?为何不能按平均弯矩配筋?
u3Jsu=Nx-  
肯定要按最大弯矩配筋,这是原则问题。当然最大弯矩可以视情况进行某些折减,那只是乘以一个系数而已,最大弯矩还是基本数据; @6~OQN  
按平均弯矩配筋?学过结构的都不会说这话,死定; ~Xf&<&5d T  
至于弯矩折减系数的出现,应该是对土压力计算及分布假设的一个经验纠偏,但没什么理论依据,呵呵,往往在理论依据不足的情况下,经验大人才有用武之地,要不,人手一本规范,只要会算就会设计,岂不无趣的很
离线龙兴关外

发帖
2600
土币
27039
威望
6136
原创币
0
只看该作者 41楼 发表于: 2009-04-03
桩的配筋是按计算弯矩确定的,问题在于你的弯矩计算准确否。有人提出不均匀配筋或者分段配筋等,理论上都是可行的,但实际上不一定行得通。 n<x NE %  
核心的问题是计算准确侧向水土压力等,准确确定桩身弯矩。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线whjsun

发帖
283
土币
16710
威望
194
原创币
0
只看该作者 42楼 发表于: 2009-04-18
1、参数是否有误? ,a I0Aw  
2、荷载取值是否正确? p^LUyLG`  
3、计算方法对吗?
离线coy04
发帖
73
土币
307
威望
164
原创币
0
只看该作者 43楼 发表于: 2009-04-18
各位大侠都是行家里手的啊。分析的有道理,小弟学习了。受用了
离线jx_crab

发帖
132
土币
719
威望
511
原创币
0
只看该作者 44楼 发表于: 2009-04-18
计算模型的问题,第一,首先弄清土压力的主被动分布,第二支护桩的弯矩计算不能和上部结构一样,支护桩作为临时结构应考虑带裂缝使用!当然变形大小可另外考虑!一半这样考虑后,配筋可少30%