现在3层地下室基坑内支撑的立柱桩(是用桩同时充当立柱,而非只是做基础),发现质量缺陷,有严重露筋的情况。 xp39TiXJ*
epwXv|aSZ
目前在想怎么处理的问题。 =uvv|@Z
j[z\p~^
>a0;|;hp
hrW.TwK
完全替换或者补桩的话,工程量较大,还要把打桩机用吊车吊到基坑中重新打桩 s9'iHe
同时现在没办法判断其他立柱桩在下面几层是否还是有类似的缺陷,也不可能发现一个桩有问题,就吊一台打桩机进来 KE^_09
d5i/:
; w+A38N$J
!sLn;1l
因为后续问题的不确定性,暂时的处理意见就是把露筋的部分,凿毛清洗补混凝土就算了,也不确定是否继续开挖,在同一根桩是否还会有缺陷。 T0SD|'
"RG.vo7b
D,)~j6OG8
不知道论坛中各位高手在现场遇到这种情况是怎么处理的?