请问下有谁有关于PHC爆桩的一些资料.比如说爆桩原理啊,原因,应采取的补救措施什么的.目前正在进行毕业设计,缺少一些资料.. .#=j <&  
5vs`uUzr  
在这先谢谢大家了!!
离线徐农

发帖
110
土币
629163
威望
113
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-06-15
    管桩基础的工程质量问题不外乎以下几点:桩位偏差及桩身倾斜率超过规范要求i桩头碎裂;桩身(包括桩尖和接头)破损断裂;沉桩达不到设计的控制要求;单桩承载力达不到设计要求。 QL)>/%yU  
"爆桩"是桩身破损断裂吗?
1条评分
sunjun 土币 +10 2007-06-15
离线cx3190
发帖
73
土币
192
威望
74
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-06-16
还有施工工艺的问题,如锤的选磔
离线cx3190
发帖
73
土币
192
威望
74
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-06-16
落距的选择
离线cx3190
发帖
73
土币
192
威望
74
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2007-06-16
还有场地是否适合选用PHC桩
离线tjchs

发帖
321
土币
2117
威望
800
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2007-06-24
在工程实践中,爆桩类型一般有以下两种:      KuA>"X  
(1) 桩端头破碎,一般发生在桩端以下30~50cm 范围,所占     m])Lw@#9W  
比例较大;      Xa4GqV9M/-  
(2) 桩身爆裂,根据经验一般发生在桩身质量缺陷部位。     W&<g} N+  
施工过程中如出现以下两种情况,基本可以判定爆桩的发生:      1+R:3(AC  
(1) 桩尖进入持力层后,在正常情况下压桩时压桩力保持稳     F vj{@B!  
定状态或增大;如出现压桩力突降或压桩力不稳定、压力表在某     T'hml   
一范围内摆动,即可确定出现爆桩;      a lrt*V|=  
(2) 发生爆桩时,会发生很大的响声。    
1条评分
wustone 鲜花 +1 - 2007-06-24
离线tjchs

发帖
321
土币
2117
威望
800
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2007-06-24
爆桩有桩身质量、地层、施工等多方面的因素
离线徐农

发帖
110
土币
629163
威望
113
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2007-06-27
预制桩常见事故原因分析及处理 KCD5*xH  
一、桩头打碎、桩端不到位。 YX_vv!-]  
1.桩顶碎裂,其产生的原因是: QskUdzQ=  
(1)桩的制作质量差,如桩身原材料质量差,制作工艺不符合规范要求,配合比不当,水灰比控制不严,混凝土强度达不到要求等。 82|q7*M*.  
(2)管桩制作时,桩头严重跑浆,形成空洞。 e[}],W  
(3)蒸汽养护时蒸养制度不当引起混凝土脆性破坏。 9<v}LeX  
(4)桩身混凝土龄期不足。 4Hk6b09  
(5)搬运、吊装、堆放过程中碰撞损坏。 q8/ihA6:  
(6)预应力主筋的墩头高出桩端面。 xo(k?+P>.  
(7)打桩锤选用不当:锤过重,锤击应力太大易将桩头击碎,锤过轻,锤击次数增多,易产生疲劳破坏。 ?s%v 3T  
(8) 施打时桩锤、桩帽和桩身轴线不能保持在同一中心线上,产生偏心锤击。 _e*c  
(9)桩帽太小、太大、太深,或桩头尺寸偏差。 @LcT-3u  
(10)桩帽衬垫材料太薄或未加衬垫,或未及时更换。 d Qai4e>[  
(11)遇到孤石、硬岩面时继续猛打。 l]$40 j  
(12)贯人度要求太小,总锤击次数过多,或每米锤击数过多。 $~=2{  
(13)遇厚度较大的硬隔层需贯穿时易打碎桩头。 gGmxx,i  
(14)在厚粘性土层中停置间歇时间太久再重新施打时易打坏桩头。 \BUqDd!  
(15)送桩器尺寸不合适或倾斜时使桩头击碎。 Mm.Ql  
(16)勘测资料失实,推荐的设计参数不准;设计不当、选型不优、持力层选定不恰当、桩长规定不符合实际,加大施工难度;桩布置过密。 Q&gPa]z]}  
2.防止措施 FZpsL-yx^N  
选用质量好的桩;改变不合理的施工工艺;重新设计,改变持力层选择,或变更桩径,增加引孔或射水等措施,迫使桩端到位;或改变柱距;改变锤重和桩帽。 E3f9<hm   
3.事故后处理对策 ?I\v0H*  
废弃破碎的桩,或截去碎桩头,接着浇筑混凝土成复合型。拔出桩,重新打增加引孔等措施补适量静压桩。 .liyC~YW  
二、身强度不足,桩身破碎。 tn{8u7  
1.主要原因有 ".E5t@ }?m  
(1)桩身(特别是桩头)混凝土强度低,配筋不足。 ) \ 4 |  
(2)遇到孤石和裸露的岩面仍硬打,桩尖尤其是平头十字型桩尖易击碎。 R4SxFp  
(3)平头桩尖部分嵌入岩层、部分仍在土层时也会引起桩尖破裂。 D M}s0O$ 0  
(4)接桩时接头施工质量差引起接头开裂。 v J-LPTB  
(5)多节桩的底桩沿倾斜岩面滑移时易使上面的接头开裂。 7G"7wYc>R  
(6)电焊焊接时自然冷却时间不够,焊好后立即施打,焊缝遇水如淬火易脆裂。 .EG* +,  
(7)对接时接缝间隙只用少数钢板填塞,锤击时传力集中引起接头破损。 s@s/ '^`  
(8)管桩制作时漏浆严重或管壁太薄。 2m\m/O  
(9)蒸养制度不当,桩身混凝土变脆。 gfm;xT/y  
(10 )打桩锤选择不当,锤击数过大,桩身疲劳。 {y b D  
(11)打桩时未加桩垫或桩垫太薄,或末及时更换。 8?1o<8hV  
(12)打桩时桩时桩锤、桩帽和桩身轴线不在同一直线上. Ft) lp>3gv  
(13)桩身预应力值不高,不足以抵抗锤击时出现的拉应力而产生横向裂缝。 0 I @$ 0Gg  
(14)管桩内腔充满水时进行锤击易使管桩产生纵向裂缝。 Px#$uU  
(15)桩身自由段长细比过大,沉人时又遇到坚硬的土层时易使桩断裂。 yb?{LL-uy  
(16)桩身由于各种原因倾斜过大产生偏心锤击。 GmbIFOT~  
(17)桩尖进入硬土层后倾斜过大,用移动桩架等强行回扳的方法纠偏而将桩身折断。 )\0q_a  
(18)桩在堆放、吊装和搬运过程中已产生裂缝或折断而在使用前又未加认真检验。 E=k w)<X2  
(19)沉桩完毕露出地面部分末加保护,受施工机械的碰撞而断裂。 ;E#\   
(20)基坑开挖时操作不当引起桩身大倾斜大偏位而折断桩身。 s^cc@C  
2.防止措施 MRs,l'  
提高桩身质量;改变不合理的施工工艺;改善锤、桩帽与桩的对准同心度;加强桩头结构。 $/paEn"  
3.事故后处理对策 ~.6|dw\p!  
或拔出重打;或补桩;或对桩桩周灌浆固化,发挥桩—土—承台共同作用。
1条评分
wustone 鲜花 +1 - 2007-06-27
离线vieira520

发帖
6097
土币
1542
威望
35290
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2007-08-16
谢谢发帖的人们!永远支持你们!
岩土论坛是我家,建设靠大家
离线huxuelin

发帖
102
土币
4277
威望
511
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2007-10-20
桩顶碎裂,其产生的原因是: hH`Jb7 7L  
