计算依据:《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002和本项目岩土工程勘察报告 _5n2'\] H`
单桩竖向承载力特征值(Ra)计算过程: =CFg~8W
Eyf17
★钻孔编号:ZK1 GB `n
桩 型:预应力钢筋混凝土管桩 rkS'OC
桩类别:圆形桩 i:
-IZL\
直径=500mm < q(i(%
截面积As=.196m? \4$Nx/@Q}
周长l=1.571m M6cybEk`
jS3@Z?x?*
第3土层为:粉质粘土,侧阻力特征值qsia=13Kpa @Z$fEG)9
层面深度为:2.5m; 层底深度为:9.0m ?xKiN5q"6
土层厚度h= 6.5 m 7Y~5gn
侧阻力特征值:Qsia=up×li×qsia×ψL=1.571× 6.5 ×13×1.0= 132.7495 KN IuPDr %
H4v%$R;K
第4土层为:中砂,侧阻力特征值qsia=37Kpa ( AA@sN
层面深度为:9.0m; 层底深度为:10.5m % O%;\t
土层厚度h= 1.5 m |af<2(d
侧阻力特征值:Qsia=up×li×qsia×ψL=1.571× 1.5 ×37×1.0= 87.1905 KN zB y%$5~Fw
3<FqK \P
总侧阻力特征值Qsa=∑Qsia= 219.94 KN vr47PM2al
端阻力特征值:Qpa=qpa×Ap=5800.0×.196= 1136.8 KN )N{PWSPs
单桩竖向承载力特征值:Ra=qpa×Ap+up∑qsia×li=Qpa+Qsa= 1136.8 + 219.94 = 1356.74 KN (8.5.5-1) 5r8
["
单桩竖向极限承载力:R=2×Ra= 2713.48 KN sdXchVC
wMF1HT<*
总的来讲没有必然的联系,但是桩身的强度肯定要满足单桩抗压强度,桩抗压强度在不同的地层中会有不同的数值。也就是根据勘察报告,设计院的设计下来的。看下这个例子吧