[求助]承压水地层中是先连续墙施工还是先降水再连续墙施工? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线fjj77tsl
 

发帖
218
土币
10435
威望
761
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-04-15
基坑顶面标高0.00m,基坑底标高-10m,承压水顶板标高-8m。承压水总厚度30m左右。 dFVx*{6  
连续墙18m,降水井井底标高-30m。 &;wNJ)Uc  
?|NMJ Qsa7  
因为本人实践相当不足,请问以下几个问题。 g<(\#F}/  
1、承压水地层中是先连续墙施工还是先降水再连续墙施工? 8.m9 =+)8  
2、若先连续墙,后降水,那么降水是边降边挖,还是整体降完后再挖?
离线zhrwang

发帖
438
土币
13743
威望
999
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-04-15
由于连续墙未穿透承压水层,不承担截水任务,所以先施工连续墙对降水没有任何有利影响;但先降水再施工连续墙可减少地下水压力,对连续墙施工护壁有利,所以就你所给的设计条件而言,应该先降水; o;5ns  
不过对连续墙的长度未穿透承压水层,我认为要慎重考虑,此举将导致降水量大、降水影响范围远、在地面可能产生较大沉降,对周边构筑物造成较大的危害,所以首先应评估降水对周边影响再定此方案是否合适; [ qx[ 0  
如果一定要先连续墙,后降水,那么应该先将地下水降到一定深度后再边降边挖,保证水位在挖土面以下
离线getao

发帖
823
土币
3557
威望
549
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-04-16
1、无需降水,但如果含承压水层教潜需考虑降水头,以防槽壁坍塌,深的话没有问题的。 qb 1JE[2F  
2、降水井还是槽壁做完,加固做完再施工,加固会影响已成井的质量。在这从工序搭结上说槽壁完成还需养护的这段时间施工降水井做抽水试验,是够的啊。
离线lzz13711

发帖
187
土币
116
威望
1307
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-25
先做地连墙,再做降水井
共同作用
离线takizaw

发帖
197
土币
346
威望
46
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-07
我现在做的基坑跟lz类似,也是底板在承压水层里。 UsQh+W"?  
1. 还想弄明白的是,承压水层土性为粉砂,施作地墙前是否需要槽壁加固呢?这种土层中是否容易出现塌孔呢? sRK oM  
2.LZ这种情况肯定是边降边挖。有个词叫“按需降水”,也就是随挖随降,目的在于尽量减小降水量,减小对环境的影响。