由于连续墙未穿透承压水层,不承担截水任务,所以先施工连续墙对降水没有任何有利影响;但先降水再施工连续墙可减少地下水压力,对连续墙施工护壁有利,所以就你所给的设计条件而言,应该先降水; QBihpA1;
不过对连续墙的长度未穿透承压水层,我认为要慎重考虑,此举将导致降水量大、降水影响范围远、在地面可能产生较大沉降,对周边构筑物造成较大的危害,所以首先应评估降水对周边影响再定此方案是否合适; -N# #w=
如果一定要先连续墙,后降水,那么应该先将地下水降到一定深度后再边降边挖,保证水位在挖土面以下