感谢老帽的分析 |LNXu
1. 变形是所有建筑结构不可避免的问题,只是土钉墙结构大部分还是依靠土的自身抗剪强度来支承,主动土压力的产生前提必然会产生变形(0.3~0.5%),但如果该变形在允许的范围内,应该可以适应。从这个意义上讲,支护深度不宜太大,否则变形无法控制,支护深度的限制是否也以12m为限?另外,对于永久性结构采用预应力锚杆总感觉不妥,预应力会随时间消失。 ;m`I}h<
2. 对于有抗震要求的地区,可以在整体稳定性计算时考虑进去,计算时将作用于土体或土条上的水平地震荷载进行分解,同时整体稳定性系数不小于1.60(临时支护是1.30)。 V 9<[v?.\
3. 土钉墙的最主要受力杆件在于土钉,但是大部分黄土边坡失稳破坏时很少有土钉被拉断的,多数情况是土钉被拔出,或土钉与面层作用脱离。所以增加面层的刚度,同时应该改善面层钢筋网与土钉的连接方式,一般可将土钉钢筋分为两根,并对称锚固于混凝土面层中,锚固长度不小于35d。 e#zGLxa
4. 对于耐久性可以考虑增加砂浆的密实度和握裹厚度,但是具体的质量标准需要试验和实践来检验,目前尚未见诸于规范。对于北方冻融地区土钉墙面层的排水也是一个问题。 *JpEBtTv=5
5. 永久性土钉支护的破坏条件与实验室土体固结快剪的加荷情况是否一致,即采用临时支护的岩土参数来进行永久性支护的计算是否妥当。 s?`)[K'-
|23 }~c,
总之,永久性土钉墙工法尚需完善或正在完善中。