前期在工地遇到一个问题: yq\p%z$:
单桩在计取土层给以的力时,以土层侧阻与端阻的极限值累和,除以2取之,按现行桩基规范; K|sx"u|?
桩身材料设计时按标准值,国标钢筋混凝土结构设计规范设计; 9\a;75a
桩顶荷载计取按荷载规范取之; hBNA,e:
有人问验桩时为何加至二倍?桩身材料顶不住怎么办? |Fp+9U
hd_<J]C
比如说,某工程单桩按桩侧土与桩端土参数,极限承载力为2000KN,其单桩承载力特征值为1000KN; Tj,1]_`=V$
上部荷载组合按荷载规范计取,按1000KN进行了桩身材料设计,C25混凝土加钢筋成为受力杆件, Zf8_ko;|:-
结构工程师不同意的是: H4IJLZ3G
1、你为何加荷2000KN在桩顶?桩身材料顶不住怎么办? vjO@"2YEw
2、他还说桩侧土与桩端土肯定顶得住,因为你自极限指标中留了富余,而我桩身材料并未留余量,加荷至2倍的过程中,桩身材料先破坏,位移后发生; H 5'Ke+4.e
3、规范要求桩龄达到28天,龄期不够也不能压桩?