[请教]在杂填土区域做地下室的疑惑? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线kv123
 

发帖
328
土币
820
威望
683
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-09-24
现在有一项目,场地是15米左右的一年期的填土。 Qa-]IKOs  
Hs,pY(l ^  
在这个填土做高层建筑。 ,rkY1w-  
I.#V/{J  
地下室的基础采用桩基础。 ,tqMMBwC~_  
7 L2$(d4  
mNhVLB  
这部分是没有问题的。 J=v" HeVm  
.......................................................................... $3.hZx>  
_nW{Q-nh  
问题在于结构的地震力的传递。 Xo^P=uf%  
=M39I&N  
由于场地是填土,如果不夯实的话,地下室外墙和地下室底板都无法传递地震力。 [l"|x75-  
2UqLV^ZY  
这样的话,地震力就全部靠桩来传递,这样桩必然会被剪坏 euO!vLdX  
bn$a7\X-  
Ne>yFl"u  
........................................................................................................... )*6 ]m1  
如果说做强夯,要夯到一个什么指标,才能保证这个地震力能从土中有效的传递到地下室外墙呢? Lso4Z Z;  
.&Tcds  
J" :R,w`  
请大家讨论一下! )> >Tj7  
谢谢 [v%j?  
655OL)|cD6  
离线kv123

发帖
328
土币
820
威望
683
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-24
离线kv123

发帖
328
土币
820
威望
683
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-24
另外还有个强夯范围的问题。如果场地之外仍然是填土的话,为了保证地震力的传递,难道其他所有的填土都要强夯一遍吗?
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-24
15米左右的一年期的填土,强夯好像还达不到这个深度、
离线紫色笛子

发帖
67
土币
772
威望
2
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-25
不懂  坐等评论 共同学习 ZQI;b0C  
离线fengzwf0224

发帖
502
土币
22834
威望
1702
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-25
期待高手答复 F [S'l  
离线合亚杰

发帖
331
土币
3
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-25
   学习了
离线geminizzy

发帖
386
土币
187
威望
71
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-10-04
没想过哩,之前做过一个项目,填土之下就是淤泥,按楼主的考虑,是不是要把淤泥也都加固一遍?