只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-09-24
现在有一项目,场地是15米左右的一年期的填土。 j-J/yhWO&  
[g"nu0sOK  
在这个填土做高层建筑。 Dj=$Q44  
 ) 4t%?wT  
地下室的基础采用桩基础。 (kX:@9Pn  
#s\yO~F-  
3; z1Hp2X  
这部分是没有问题的。 ~P}ng{x4z  
.......................................................................... 4Hf'/%kW  
g; -3  
问题在于结构的地震力的传递。 <^> nR3E  
:yJ#yad  
由于场地是填土,如果不夯实的话,地下室外墙和地下室底板都无法传递地震力。 ~u0<c:C^  
3<)][<Ud  
这样的话,地震力就全部靠桩来传递,这样桩必然会被剪坏 Ew.6y=Ba  
9wfE^E1  
{Q$8p2W  
........................................................................................................... ?Mo)&,__  
如果说做强夯,要夯到一个什么指标,才能保证这个地震力能从土中有效的传递到地下室外墙呢? `*Wg&u  
8v/,< eARJ  
Es}`S Ie/  
请大家讨论一下! :&&s*_  
谢谢 =[aiW|Y  
#o~C0`8!B=  
离线kv123

发帖
328
土币
820
威望
683
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-24
离线kv123

发帖
328
土币
820
威望
683
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-24
另外还有个强夯范围的问题。如果场地之外仍然是填土的话,为了保证地震力的传递,难道其他所有的填土都要强夯一遍吗?
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-24
15米左右的一年期的填土,强夯好像还达不到这个深度、
离线紫色笛子

发帖
67
土币
772
威望
2
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-25
不懂  坐等评论 共同学习 #d<"Ub  
离线fengzwf0224

发帖
502
土币
23252
威望
1692
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-25
期待高手答复 W4P\HM>2  
离线合亚杰

发帖
331
土币
0
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-25
   学习了
离线geminizzy

发帖
386
土币
187
威望
71
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-10-04
没想过哩,之前做过一个项目,填土之下就是淤泥,按楼主的考虑,是不是要把淤泥也都加固一遍?