1 接桩法 *9U4^lJjn
当基坑开挖到基坑底后,先凿除围护桩保护层,露出围护桩钢筋笼后,割除部分钢筋笼,再将钢筋笼内砼凿除,然后将围护桩钢筋向内弯,另用钢筋将原先割除钢筋接好,封模浇筑砼,待砼强度达到强度后,开始后序施工。 EL)/5-=S
优点和缺点:该方法工期最长,对后序施工影响较大,施工成本中等,施工过程中凿除侵线部分的围护桩后,存在较大的安全隐患,对连续多根桩出现侵线的情况不适宜采用这种处理方法。 Pc\4QvQ8
[gg7Z|Hu
2 补桩法 _UVX
当基坑开挖过程中,发现围护桩侵线,就在侵线围护桩后补桩,补桩的桩位如图 1 所示。 $M8>SLd
*t]&b ;=gE
在补桩过程中,还要将补桩位置对应的已开挖土方回填,防止补桩时泥浆全部流入基坑,补桩施工完毕后,在补桩与两侧围护桩之间用旋喷桩止水,待止水措施做完后,在开挖基坑后直接凿除围护桩侵线部分,继续后序施工。 dBD4ogo1
优点和缺点:该方法工期中等,施工成本最高,在凿除侵线围护桩时,对围护结构体系的安全没影响。 "8j;k5<
\qK}(xq[
如果是个别的桩侵入可以这样处理,个人偏向于第二种. VEdnP+D
第一种方法,割除钢筋后怎么保证补桩后的受力? (在受力钢筋减少,截面变小) +%cr?g
ovBd%wJ 0
还有就是业主出面,让结构改图了,呵呵.有时候,要牺牲几个车位.