对于后注浆,桩基规范5.3.10规定的是: GrIdQi^8
对于泥浆护壁成孔灌注桩,当为单一桩端后注浆时,竖向增强段为桩端以上12m;当为桩端、桩侧复式注浆时,竖向增强段为桩端以上12m 及各桩侧注浆断面以上12m,重叠部分应扣除;(浆液只能往上顶) ]ORat.*0[T
对于干作业灌注桩,竖向增强段为桩端以上、桩侧注浆断面上下各6m。(浆液能上能下) 7G2N&v>
[backcolor= transparent] ZrBxEf$f
4f5$^uN$qA
[backcolor= transparent]原因吧,我觉得是泥浆护壁,桩体和孔壁之间是泥皮填充的,浆液只往上渗;而干作业灌注桩,桩体和孔壁之间是有空隙的,浆液可同时向上、下渗。 ttrp|(
d~%Rnic6*