xuetiejun ,欢迎来到岩土论坛 o-5TC
接桩: !L(^(;$Kgr
a.接桩时,下节桩的地面预留高度一般为50~80cm,在下节桩打入后检查下节桩的顶部,如有损伤时适当修复,并将污染在桩顶上的杂物清除掉,在上节桩就位之前,要清除上节桩下端接头处所附着的污染物。 uRvP hkqm
b.桩的接头应尽可能避开下述位置:桩尖刚达到硬土层的位置;桩尖将穿透硬土层时的位置;桩身承受较大弯矩的位置。本场地接桩位置位于12~14米处,正处在淤泥质土层,符合接桩的位置要求。 #mdc [.
c.预制桩的连接(采用焊接): ';CNGv -
a)现场焊接前采用经伟仪从正面与侧面进行校正,保证上节桩的垂直度,中心对准后方可进行焊接。 6x`t{g]f,
b)预制桩的连接采用手工焊接法,焊接时,预埋件表面保持清洁。 0mE 0 j
c)上下节桩端部拼接钢板要接触密实 QRUz`|U
d)焊缝连续饱满,厚度满足设计要求。 pBHRa?Y5
e)接桩用电焊条采用J422Φ3.2mm和4.0mm。 -w2/w@&
f)焊接前必须清除焊接材料上的铁锈、油污等杂物,焊缝不得有夹渣、凹痕、咬边、焊瘤、裂缝等缺陷。 x5Bk/e'
g)桩接头焊接完后,焊缝在自然条件下冷却1分钟以上,方可继续沉桩,接桩焊接按隐蔽工程进行验收后进入下一道工序。 J1k>07}|
h)雨天如无防雨措施时,不能进行焊接,遇大风焊接要装挡风板。 SUiOJ[5,
为了保证接桩质量和提高工效,还必须做好以下各点: Et$2Y-L.
①接桩材料应妥善保管免受损坏,并应符合设计要求。 ftb\0,-
②接桩设备应注意维修保养,使用前应做好检验。 q V=!ORuj
③桩的接头部位因搬运、操作、打入等原因发生变形时,必须在接桩前进行修整。 j#|ZP-=1_
④接头部位附着的水、油垢、污泥、铁锈等有害杂物时,应在接桩前彻底清除。 )9g2D`a4
⑤接桩时使上下节桩的轴线在同一直线上,其错开量和间隙应保持在允许误差内,上下节桩的中心轴线偏移不得大于2mm。 -@'FW*b
⑥重视作业时的天气,并做好对风雨的覆盖,在降雨和刮大风时要停止焊接或采取防雨措施及挡风板。 Z.,MVcd
⑦接桩作业需在短时间内完成,故在焊接时选择适当的焊接电流,焊接电压及焊接速度。 Lbgi7|&
⑧为保证接桩质量,须严格遵守各项操作规程。