1、根据你提供资料,可以确定地下水应该是上层滞水,如果粉质粘土及粘土是可塑的状态。那么含水层应该就在几厘米或者几十厘米,水量肯定不大。 xWH.^o,"
2、如果想弄明白的话建议你弄个冲击钻去打2个钻孔观察含水层厚度及水量的大小,如SH30-2A型钻机。 rET\n(AJ
3、如果是上层滞水的话,那么水量肯定不大,只要基础施工时控制好水位,待整体完工后就不会出现浮起来的问题。所以说也不需要对抗浮采取比较大的措施。 }`@vF|2L
4、即使不是上层滞水的话,粉质粘土及粘土都是隔水层,含水层的厚度也肯定不大,估计是在粉质粘土层中的一小夹层而已,水量及水深不大,那么何来大的浮力,也就不用抗浮设计了。
_O)>$.^6
5、你的甲方提出的问题我认为是可行的。