问一个比较弱智的问题,让大家见笑了
?Z7C0u#wd qm}7w3I^ 《建筑边坡技术规范》里,在
确定锚杆截面积时采用以下的公式:
d{GXFT;0 锚杆截面积的计算 q`;URkjk As≥(ro*Na)/(ζ2*fy)
~yf 5$~Z 式中 As ——锚杆钢筋或预应力钢绞线截面面积( );
IPE( ro——锚筋抗拉力工作条件系数,永久性锚杆取0.69,临时性取0.92;
{k~$\J?. Na ——锚杆的轴向拉力设计值(kN);
B "}GAk}V ζ2——边坡工程重要性系数;
1r w>gR fy——锚筋或预应力钢绞线抗拉强度设计值(kPa)。
7,LT4wYH e S
Fmx 而Na又采用下面的公式计算
PwNLJj+% J5rR?[i{ 锚杆轴向拉力标准值和设计值的计算 -XY]WWlq Nak=Htk/cosa
7y`~T+ Na=rQ*Nak
\J\1i=a-= -)<Nd:A 式中 Nak——锚杆的轴向拉力标准值(kN);
%BHq2~J Na——锚杆的轴向拉力设计值(kN);
p|bpE F=U Htk——锚杆所受水平拉力标准值(kN);
RMrt4:-DI a ——锚杆倾角(º)
Qg oXOVo6 86} rz 这里的Htk如何计算,我个人认为,(1) 应该不是按折线法通过传递系数法求得的剩余滑坡推力,(2)由于边坡有一定的坡角,这里也不能采用《建筑边坡规范》里6.2.3根据平面滑裂面假定中提供的侧向土压力。[ 此帖被plian在2010-05-21 19:38重新编辑 ]