谈点个人看法: kJXy)
1、采用纯土钉墙锚喷支护显然是不合时宜的,第一、此坑深度超过12M,达20M属深基坑,支挡结构定型采用柔性支挡危险性大且与规程相背离;第二、仅采用钢板桩显然也是不行的,至少得加设三层反力支点。 >GDN~'}^oz
2、追求安全与经济永远是支挡方案设计的二个选择。若由吾来设计,当以微型桩提前于开挖面内注浆,达到分离开挖砂与坡后砂的目的,然后采用多层锚杆与土钉墙联合支挡完成作业,所有注浆宜采用高压注之,改善坡后土体的强度参数。 #|xj*+)H
3、希楼主将详细资料上传,最终解决的方案能否上传?