谢谢 兄弟的建议。 Guh%eR'Wt
有个情况估计是我没有说明,我们目前施工部位距城市主干道仅5米,而且需要穿过主干道。 Cezh l
不用管棚的话,地表沉降以及洞内施工都会有较大的隐患。 (:5G#?6,
你所提的方案,在针对洞内软弱围岩施工的话 是比较好的,目前我们另外一个工作面的施工方案跟你所说的差不多,也是因为管棚不好施工,改用双排超前小导管,小导管8~10米左右。 ?>af'o:
因为工期压力紧,道路加固和洞内加固时间只给了15天左右,所以方案不好确定。 ;6ky5}z
目前我们是施工时按气锤 。因为没有比较过气锤施工与管棚施工的工效 9M_(He
-
所以我疑虑在 是全程使用气锤顶进 还是在围岩沙层外使用管棚机,临近沙层的时候使用气锤。 !22yvT.;[
针对双液浆,因为现场只有单管注浆机,所以不具备双液浆注入条件, ;imRh'-V6
本来我的预先想法是先注浆 在施作管棚的 但是节点工期不具备先注浆后管棚施工条件。