1、“室内土工试验由我院土工试验室完成,起止于2007年12月12日——10月21日”,“外业钻探工作由我院岩土公司承担,起止于2010年3月9日——3月15日”,以上两句与本工程是什么关系。 0<PR+Iv*i BJ_"FG
如果同一报告,这个时间写的也太乱了,低级错误 ) M8,Tv*~
2、请提供利用土的强度指标和原位测试方法(静力触探、标贯)计算地基土承载力特征值(fak)的依据、计算公式、参数值等详细资料。 N~b0 b;e
这个就是让你按照承载力的几种确定方法,把具体过程写上,老同志喜欢看,不为过。 Ca5LLG
3、“3.4.1天然地基分析评价”一节,对换填的建议不明确(如换填层的厚度、换垫层的处理技术要求等) UOj*Gt&
这个定性论述即可。 GsO(\hR6^
4、“工程地质剖面图”中的水平及垂直比例尺太乱;与“DBK14-S3-2002”,“CECS 99:98"两个"标准"的要求不符 ;eo}/-a_Xw
这个确实存在,横纵比例不协调的情况,但不算原则性错误。 M]%dFQ
5、“静力触探单孔曲线柱状图”内容不全 ;mI^J=V3
这个有啥好苦笑的,不解 ,n%b~.$:v5
6、未提供“土层测试指标汇总统计表”(分层统计表中项目不全) %$Fe[#1
同上 fJNK@F
7、未提供固结试验样本成果图表(单个样品);综合固结试验成果图中未标注土样深度、位置。 W$7H "tg
同上,规定动作 !5'4FUlJ
8、未提供土的剪切试验成果图表。 X
这个如果提供,有点不环保,容易弄丢 @[v,q_^8
9、“水质分析报告”中观测项目不全(如水样深度位置、气温、水温、室温等)。
K#6@sas
这个具体信息是必须的 UFZOu%Y
10、未提供土对建筑材料腐蚀性判定资料 d %FLk=]
同上 3
[#Rm>,Vu
11、该岩土工程勘察报告须进行修改、补充、完善。 $[Ut])4
~
这个是套话 r(>812^\
#Mk3cp^Yl
以上是我的理解,一家之言,谢谢 K8&) kfyI