1、“室内土工试验由我院土工试验室完成,起止于2007年12月12日——10月21日”,“外业钻探工作由我院岩土公司承担,起止于2010年3月9日——3月15日”,以上两句与本工程是什么关系。 TLq^5,qG  
2、请提供利用土的强度指标和原位测试方法(静力触探、标贯)计算地基土承载力特征值(fak)的依据、计算公式、参数值等详细资料。 N~P1^x~  
3、“3.4.1天然地基分析评价”一节,对换填的建议不明确(如换填层的厚度、换垫层的处理技术要求等) i:Gyi([C  
4、“工程地质剖面图”中的水平及垂直比例尺太乱;与“DBK14-S3-2002”,“CECS 99:98"两个"标准"的要求不符 DGg1TUE  
5、“静力触探单孔曲线柱状图”内容不全 F<b/)<Bm=  
6、未提供“土层测试指标汇总统计表”(分层统计表中项目不全) WLiFD.  
7、未提供固结试验样本成果图表(单个样品);综合固结试验成果图中未标注土样深度、位置。 ZC`VuCg2O  
8、未提供土的剪切试验成果图表。 c]"w0a-`^@  
9、“水质分析报告”中观测项目不全(如水样深度位置、气温、水温、室温等)。 E=91k.  
10、未提供土对建筑材料腐蚀性判定资料 7rG+)kHG  
11、该岩土工程勘察报告须进行修改、补充、完善。 <sSH^J4QqX  
GI>(S  
离线cjz06

发帖
40732
土币
508
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-10
是笑报告,还是哭审查
Welcome to beijing!
离线duanqj80

发帖
2560
土币
8894
威望
423
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-10
应该是哭报告吧!
离线lododo

发帖
497
土币
26396
威望
818
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-10
要是我做回复:该岩土工程勘察报告审查者须进行修改、充电、完善,或者送精神病院进修!
离线ceyping

发帖
207
土币
40499
威望
2003
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-10
没觉得这个审查意见有什么很大问题啊!
心如平原纵马易放难收,学如逆水行舟不进则退
离线ipq1

发帖
4176
土币
21472
威望
19579
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-10
两者都有一些问题啊.
离线nesov

发帖
668
土币
71
威望
2839
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-10
我看还是态度问题,草草交工了事,太粗糙了
离线leanhorse

发帖
735
土币
8984
威望
2095
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-10
1、“室内土工试验由我院土工试验室完成,起止于2007年12月12日——10月21日”,“外业钻探工作由我院岩土公司承担,起止于2010年3月9日——3月15日”,以上两句与本工程是什么关系。 0<PR+Iv*i   )u28:+8  
如果同一报告,这个时间写的也太乱了,低级错误 hY%} x5ntU  
2、请提供利用土的强度指标和原位测试方法(静力触探、标贯)计算地基土承载力特征值(fak)的依据、计算公式、参数值等详细资料。 >`a^E1)  
这个就是让你按照承载力的几种确定方法,把具体过程写上,老同志喜欢看,不为过。   *`wz  
3、“3.4.1天然地基分析评价”一节,对换填的建议不明确(如换填层的厚度、换垫层的处理技术要求等) S ~h*U2  
这个定性论述即可。 \}W3\To_  
4、“工程地质剖面图”中的水平及垂直比例尺太乱;与“DBK14-S3-2002”,“CECS 99:98"两个"标准"的要求不符 vzbGLap#  
这个确实存在,横纵比例不协调的情况,但不算原则性错误。 gp{C89gP  
5、“静力触探单孔曲线柱状图”内容不全 |[mmEYc  
这个有啥好苦笑的,不解 0gW{6BtPWm  
6、未提供“土层测试指标汇总统计表”(分层统计表中项目不全) m a@V>*u  
同上 1n&%L8]  
7、未提供固结试验样本成果图表(单个样品);综合固结试验成果图中未标注土样深度、位置。 [q3zs_nz  
同上,规定动作 .U@u |  
8、未提供土的剪切试验成果图表。 R"JXWw  
这个如果提供,有点不环保,容易弄丢 f(blqO.@l  
9、“水质分析报告”中观测项目不全(如水样深度位置、气温、水温、室温等)。 eD2eDxN2  
这个具体信息是必须的 1L'Q;?&2H,  
10、未提供土对建筑材料腐蚀性判定资料 1W\wIj.  
同上 \xl$z *zI  
11、该岩土工程勘察报告须进行修改、补充、完善。 B0)|sH  
这个是套话 f.^|2T I1g  
l4U*Lv>   
以上是我的理解,一家之言,谢谢 ^,^MW  

发帖
2799
土币
1340
威望
13883
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-11
没觉得这个审查意见有什么很大问题啊!
离线联丰居士

发帖
254
土币
30173
威望
1447
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-11
观摩观摩!!!
离线刘田珂

发帖
121
土币
4519
威望
971
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2010-06-11
嗯,这个的确比较程序化,说的都是套话
呵呵,淡定一定要淡定
离线analyze

发帖
943
土币
25461
威望
2657
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2010-06-11
这个审图看起来没有太大问题, 只是有些问题即使是审图人身在勘察单位时也未必会做得更好, 有些问题是萝卜白菜各有所爱, 比如这个问题”(分层统计表中项目不全) “等等,什么叫项目不全,这是各自定义问题,勘察者觉得必需的已经提供那就叫全,我认为审图者不应该纠缠于此类细节内容。