论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2701阅读
  • 3回复

[求助]强夯法锤重与落距的设计 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线wzltxdy
 

发帖
3
土币
115
威望
1
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-11-28
某新建大型企业,经岩土工程勘察,地表为耕植土,层厚0.8m;第②层为粉砂,松散,层厚为6.5m;第②层卵石.层厚5.8m。地下水位埋深2.00m。考虑用强夯加固地基,设计锤重与落距,以进行现场试验。  看了看书,木有算例,不知道怎么去算,本人是学生,望高手指教。
离线wzltxdy

发帖
3
土币
115
威望
1
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-28
比较急 希望有前辈指导下
离线dadacsu

发帖
38
土币
3
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-04
我也没算过这个东西应该施工队经验可以知道
离线shanzhenying

发帖
54
土币
233
威望
2
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2016-01-08
首先根据有效加固深度确定单击夯击能,如加固深度小于4m,选择1000KN.m即可,然后再根据夯击能确定夯锤重量和落距,落距一般为10~40m,夯锤重量一般大于100KN
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站