某新建大型企业,经岩土工程勘察,地表为耕植土,层厚0.8m;第②层为粉砂,松散,层厚为6.5m;第②层卵石.层厚5.8m。地下水位埋深2.00m。考虑用强夯加固地基,设计锤重与落距,以进行现场试验。  看了看书,木有算例,不知道怎么去算,本人是学生,望高手指教。
离线wzltxdy

发帖
3
土币
115
威望
1
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-28
比较急 希望有前辈指导下
离线dadacsu

发帖
38
土币
3
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-04
我也没算过这个东西应该施工队经验可以知道
离线shanzhenying

发帖
54
土币
233
威望
2
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2016-01-08
首先根据有效加固深度确定单击夯击能,如加固深度小于4m,选择1000KN.m即可,然后再根据夯击能确定夯锤重量和落距,落距一般为10~40m,夯锤重量一般大于100KN