无地下室 HwFX,?
cg.{oM wa
柱下轴力大概4000~5000KN BH">#&j[
yd).}@
0.000以下,有3~16米厚不等的素填土层 }5-w,m{8/
接下去是厚度较薄的粘土和全风化 N%
4"9K
nN\H'{Wzd
再下去就是强风化层,强风化层起伏很大。 _dJ(h6%3
{%f{U"m
目前初步采用管桩,但是浅的地方就很浅,几米就是强风化了,桩的最小长度都保证不了,只能大量采用引孔施工。 5J10S
!R=@Nr>
深的地方,能提供摩擦力的也就是那比较薄的粘土和全风化层,现在桩端承载力都占了70%了。整个管桩的承载力才取到700KN,感觉利用率很低。甚至这个700KN在局部位置我都怀疑是否能达到?因为各土层岩层的高低起伏难以判断准确位置深度。 $@D a|d4
M2O_kOeZ
请大家指教一下,这种地质条件怎么选择基础方案? g1s%x=7/