计算方面 , 电算有 pkpm / 理正深基坑 / bsc ,
但很 , 在计算是發现 理正深基坑 5.x 及 bsc 3.x 都不是三维计算 . (即是计算基坑平面內m,n.v , 但不计算平面外 m.n.v ) 就只有 pkpm 可以 .
而现在更新的 理正深基坑更新至6.0 及启明星 bsc 4.0 是可以迖到三维计算 . 但不知效果怎样 .
而pkpm . 感覚上是可以 , 由于一开己是考虑三维计算 , 及有限元分析 (里有的是pmsap 部分) 所以计算出來的结果与理正,启明星都进取 (用料較少) , 所以監理方面為了保险 , 都只是作參考之用 .
你可以在本网站下載pkpm 來看看 .
通常 , 除了 一站式 计算的电算軟件外 , 还可以计算先计算挡土墙內力(理正/启明星) 之后用有限元分析軟件, 如sap2000 或楼主所说sap5 , 迸行內支撐內力分析 .
但我自已对于此计算的成效並非看好.由于sap 计算模型建模及輸入资料很多 . 但计算后仍要后期処理, 这个可以说是由于並沒有真正三维计算是而出现的过渡计算模式 . 所以隨着理正v6及bsc v4的出现及日后的完善的工作 , 估计这种科研式计算方法將会越來越少人用 .
而手算方面 .楼主可以查jgj -120-99 规范 及上海基坑规范 來看 ,
按规范做就可以 .
另外 , 如做科研的 . 可以參看日本的內支撐文章 ,
在我自己來看 . 国內的基坑支护规范 , 由其是內支撐方面 . 仍有相当大的改善空間 .
內支撐按规范计算真是很复杂 , 但內里的细致考虑沒有多提
如內支撐間距是怎样定? 怎样考虑 ? 強制条文有沒有 ?
內支撐的对撐与角撐強度考虑怎样 .
压杆穏定应用与砼结构及钢结构是否一致及是否合适 ?
这些在规范里沒有正確 , 但如果你真的细心思考時 . 你也会問此問题 .