1、“室内土工试验由我院土工试验室完成,起止于2007年12月12日——10月21日”,“外业钻探工作由我院岩土公司承担,起止于2010年3月9日——3月15日”,以上两句与本工程是什么关系。 D'+8]B  
2、请提供利用土的强度指标和原位测试方法(静力触探、标贯)计算地基土承载力特征值(fak)的依据、计算公式、参数值等详细资料。 <5^(l$IBj  
3、“3.4.1天然地基分析评价”一节,对换填的建议不明确(如换填层的厚度、换垫层的处理技术要求等) (HxF\#r?  
4、“工程地质剖面图”中的水平及垂直比例尺太乱;与“DBK14-S3-2002”,“CECS 99:98"两个"标准"的要求不符 qa?y lR"kA  
5、“静力触探单孔曲线柱状图”内容不全 ?V)6`St#C  
6、未提供“土层测试指标汇总统计表”(分层统计表中项目不全) xb;m m9H  
7、未提供固结试验样本成果图表(单个样品);综合固结试验成果图中未标注土样深度、位置。 Mb!^_cS(  
8、未提供土的剪切试验成果图表。 %j; cXN  
9、“水质分析报告”中观测项目不全(如水样深度位置、气温、水温、室温等)。 znRhQ+8;!  
10、未提供土对建筑材料腐蚀性判定资料 3S?+G)qKo  
11、该岩土工程勘察报告须进行修改、补充、完善。 u'."E7o#  
Puh&F< B  
离线cjz06

发帖
40732
土币
508
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-10
是笑报告,还是哭审查
Welcome to beijing!
离线duanqj80

发帖
2560
土币
8894
威望
423
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-10
应该是哭报告吧!
离线lododo

发帖
497
土币
26396
威望
818
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-10
要是我做回复:该岩土工程勘察报告审查者须进行修改、充电、完善,或者送精神病院进修!
离线ceyping

发帖
207
土币
40499
威望
2003
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-10
没觉得这个审查意见有什么很大问题啊!
心如平原纵马易放难收,学如逆水行舟不进则退
离线ipq1

发帖
4176
土币
21472
威望
19579
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-10
两者都有一些问题啊.
离线nesov

发帖
668
土币
71
威望
2839
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-10
我看还是态度问题,草草交工了事,太粗糙了
离线leanhorse

发帖
735
土币
8984
威望
2095
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-10
1、“室内土工试验由我院土工试验室完成,起止于2007年12月12日——10月21日”,“外业钻探工作由我院岩土公司承担,起止于2010年3月9日——3月15日”,以上两句与本工程是什么关系。 0<PR+Iv*i   C3 D1rS/I  
如果同一报告,这个时间写的也太乱了,低级错误 k&9 b&-=fk  
2、请提供利用土的强度指标和原位测试方法(静力触探、标贯)计算地基土承载力特征值(fak)的依据、计算公式、参数值等详细资料。 oqG 0 @@  
这个就是让你按照承载力的几种确定方法,把具体过程写上,老同志喜欢看,不为过。   FQ);el'_V  
3、“3.4.1天然地基分析评价”一节,对换填的建议不明确(如换填层的厚度、换垫层的处理技术要求等) P,,@&* :  
这个定性论述即可。 OYe @P  
4、“工程地质剖面图”中的水平及垂直比例尺太乱;与“DBK14-S3-2002”,“CECS 99:98"两个"标准"的要求不符 +|^rz#X  
这个确实存在,横纵比例不协调的情况,但不算原则性错误。 T,k`WR  
5、“静力触探单孔曲线柱状图”内容不全 gPDc6{/C<  
这个有啥好苦笑的,不解 vRm;H|[%S  
6、未提供“土层测试指标汇总统计表”(分层统计表中项目不全) qg+ 8i9Y!  
同上 *`|F?wF  
7、未提供固结试验样本成果图表(单个样品);综合固结试验成果图中未标注土样深度、位置。 Cfa?LgSz  
同上,规定动作 {AJs pLcG  
8、未提供土的剪切试验成果图表。 'DVPx%p  
这个如果提供,有点不环保,容易弄丢 ZVeY`o(uE  
9、“水质分析报告”中观测项目不全(如水样深度位置、气温、水温、室温等)。 `2 {x 8A  
这个具体信息是必须的 Zsaz#z|xW  
10、未提供土对建筑材料腐蚀性判定资料 mhh8<BI  
同上 |',MgA  
11、该岩土工程勘察报告须进行修改、补充、完善。 EWbFy"=  
这个是套话  E{h   
BsR xD9r  
以上是我的理解,一家之言,谢谢 i :@00)V{,  

发帖
2799
土币
1340
威望
13883
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-11
没觉得这个审查意见有什么很大问题啊!
离线联丰居士

发帖
254
土币
30173
威望
1447
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-11
观摩观摩!!!
离线刘田珂

发帖
121
土币
4519
威望
971
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2010-06-11
嗯,这个的确比较程序化,说的都是套话
呵呵,淡定一定要淡定
离线analyze

发帖
943
土币
25461
威望
2657
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2010-06-11
这个审图看起来没有太大问题, 只是有些问题即使是审图人身在勘察单位时也未必会做得更好, 有些问题是萝卜白菜各有所爱, 比如这个问题”(分层统计表中项目不全) “等等,什么叫项目不全,这是各自定义问题,勘察者觉得必需的已经提供那就叫全,我认为审图者不应该纠缠于此类细节内容。