施工现场用电的安全检测主要内容有哪些? v49i.c9
一、外电防护 3=Xvl 58k
1.1外电高压线下方,无生活设施,作业棚、堆放材料,施工作业区 g1UQ6Oa
1.2起重机或吊物及在建工程(脚手架)的外侧边缘与外电架空边线之间,保持安全操作距离。(电压等级、距离) /PBK:B
1.3达不到安全操作距离时要有防护方案,搭设木脚手架,并用绝缘材料进行立面防护,顶部满铺5cm厚的脚手板 ? a?]
LIE8
二、配电线路 a5]]AkvA
2.1架空导线、电杆、横担符合规范及设计要求,与地面距离:施工现场>4m,机动车道>6m ~ayU\4B
2.2电缆埋地敷设方式深度符合设计要求,过路及地下0.2m至地上2m穿管保护 zs-,Y@ZL
2.3架空敷设时,用绝缘子固定,室外高度>2.5m,室内高度>1.8m N9H qFp
2.4按规定使用五芯电缆 cnDBT3$~Z
2.5室内配线穿管敷设或用绝缘子配线,距地高度>2.5m,排列整齐 ccW{88II7w
三、保护方式 naY#`xig
3.1采用TN-S系统。工作接地与重复接地电阻符合要求, PE 线与N线分开不得混接 #\}xyPS
3.2高度>32m的设备构件有防雷接地,且做重复接地,电阻符合要求 Hc0V4NHCaL
四、配电箱 fhHTp_u)2
4.1符合三级配电二级保护要求 x;7p75Wm
4.2配电箱内有总隔离开关,总空气开关,及分路空气开关 P6'0:M@5
4.3开关箱有隔离开关,30mA漏电开关,潮湿等特殊场所为15 mA,做到一机一闸一漏一箱 VM3)L>x]/
4.4大于5.5KW的设备应用接触器控制 ~4 S6c=:
4.5配电箱布置场所符合要求,道路通畅,有足够二人操作的空间,高度1.3-1.5m *:chN' <
4.6箱内电器完好可靠,回路标示明显,采用端子板接线,支鸡爪式接头 JS >"j d#
4.7箱有门有锁,有防雨措施 >LU !Z
五、现场照明 ~W gO{@Mw
5.1照明有单独的开关箱,有漏电开关 xLbF9ASim
5.2灯具金属外壳作保护接零 ,灯具与地面、易燃顶面、电线保持安全距离 &4p~i Z
5.3电线无破皮老化现象,用绝缘子固定或穿管保护 CS xB)-
5.4按规定使用安全电压