图面表达有很多不规范和疏漏的地方呵呵。 17;9> *O'
比如断面图上尺寸标注因该小尺寸在里面,大尺寸在外面。一般应该标明基础外轮廓到基坑开挖底边线的距离,而不是标轴线到开基坑底面开挖线的距离。并且这个距离要大于700(考虑一个人可以转身的空间)。 8(q8}s$>
钢筋网片规格200*200比较合适。300太大了 %'=TYvB 2
泄水孔没标明间距和泄水孔直径。 _Fv6S}~Q
DE段,不打土钉,但是需要打入1米钢筋棍固定钢筋网。 .v+J@Y a
另外一个重要的问题是没设计坡顶截水沟和坡底排水沟。