论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 6510阅读
  • 34回复

[资料原创]苏南地区某9米深土钉墙剖图 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线excavation
 

发帖
1160
土币
119525118
威望
1369
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-11-08
看了这么多的土钉墙支护的图,我认为我们的图应该是最全面的了,而且我们画一张这样的剖面图只需要15分钟
2条评分
geofem 鲜花 +1 - 2007-11-08
emily1985 鲜花 +1 - 2007-11-08
离线weiwinson

发帖
510
土币
44
威望
586
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-08
好好学习一下 感谢lz分享
离线geofem

发帖
3409
土币
2908
威望
6877
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-08
设计比较合理,不过我想请教一下,坑底附近的粉土层中应该具有微承压水,楼主采用注浆钢管处理本人觉得可靠性不高,因此一定要强调降水。 ]go.IfH  
Ml_!)b  
不知道这个工程在施工过程中,有没有发生我所担心的事情。 S! .N3ezn  
\qJ^n %  
PS:画图速度比我快多了,呵呵。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
技术博客:http://blog.sina.com.cn/u/2650713094
离线xynj2000

发帖
125
土币
0
威望
384
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-08
我也学习学习
离线weiwinson

发帖
510
土币
44
威望
586
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2007-11-08
土钉进入周边房屋的基础下面是应许的?
离线whfalpha

发帖
475
土币
463
威望
243
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2007-11-08
谢谢楼主。
whf
离线wumingjun

发帖
1263
土币
1252
威望
2631
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2007-11-08
那我得学习学习了
离线excavation

发帖
1160
土币
119525118
威望
1369
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2007-11-08
我们已经考虑到了降水的问题,并且用6口管井来降承压水,主要用轻型井点来降低坑底的水。因为这想发个土钉墙的图,所以没有把降水的图发上去
离线sdyt3500
发帖
45
土币
88
威望
46
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2007-11-09
很好的资料,好好学习一下!
离线acdsee7
发帖
120
土币
3258
威望
1075
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2007-11-11
认真研究一下
离线zxtx

发帖
380
土币
743
威望
397
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2007-11-12
楼主的图面表达很清楚哦,值得学习!
离线yuki0455

发帖
181
土币
700
威望
182
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2007-11-12
图面表达有很多不规范和疏漏的地方呵呵。 ?nx 1{2[  
比如断面图上尺寸标注因该小尺寸在里面,大尺寸在外面。一般应该标明基础外轮廓到基坑开挖底边线的距离,而不是标轴线到开基坑底面开挖线的距离。并且这个距离要大于700(考虑一个人可以转身的空间)。 #+PfrS=  
钢筋网片规格200*200比较合适。300太大了 -*&C "%e  
泄水孔没标明间距和泄水孔直径。 !fG`xZ~  
DE段,不打土钉,但是需要打入1米钢筋棍固定钢筋网。 JWs?az  
另外一个重要的问题是没设计坡顶截水沟和坡底排水沟。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站