论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 6072阅读
  • 32回复

[工程案例]复合土钉墙基坑出现沉降 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线龙兴关外

发帖
2600
土币
27039
威望
6136
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2013-03-30
应该说,方案设计虽基本可行,但局部应该加强的部位被忽视了。 :>aQ~1f>]  
目前应当限制变形发展,具体处理须待基坑完成后再定。比如,在靠上部位再加一道预应力锚杆。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线sxsnzj

发帖
852
土币
9999
威望
2973
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2013-03-31
这个理应该先施工埋深大的基础,然后再施工埋深浅的,这个是常识错误啊!
1条评分土币+1
ljfydcg 土币 +1 - 2014-04-03
执子之手,方知子丑,泪流满面,子不走我走。
离线zbtgeo

发帖
175
土币
164
威望
1
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2013-03-31
谢谢楼主的例子  学习了
求教
离线君之良

发帖
347
土币
19832
威望
109
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2013-04-01
紧邻建筑物 没有放坡空间,而且有附加荷载 要考虑排桩支护与复合土钉墙相结合的理论  
千里之路 始于足下

发帖
82
土币
88
威望
404
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2013-04-03
加固处理到不难,我只是佩服你的胆量,敢就这么做设计了,运气真好。
离线gaoflying

发帖
1854
土币
14610
威望
191
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2013-04-06
两者之间的距离太近了
专注于工作,散漫于生活
离线jxxzcf

发帖
56
土币
7127
威望
1
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2013-04-06
地层主要为粗粒土,在开挖的过程中,由于侧向卸载临空,肯定会有产生位移的趋势,个人认为应该在顶部打入施工微型桩,防止往坑内过大变形,在拟建建筑物的基础下也打入花管,并采用注浆处理;暂时停止3层建筑物施工,并加强基坑监测。
离线weihuanwei

发帖
158
土币
819
威望
167
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2013-04-08
把相应的方案和监测数据发过来看看,应该很好处理。
离线jacky2046

发帖
38
土币
1158
威望
1
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2013-04-09
个人觉得这种支护方案本身就有问题,在建建筑物离基坑很近,采用复合土钉挡墙方案,墙顶位移本身就会比较大
离线fle_flo

发帖
159
土币
0
威望
372
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2013-04-09
楼主为什么紧张? 3" Vd==oK~  
一般基坑最大水平位移值和沉降值相当。 'Am-vhpm  
基坑深13m,按水平位移限值2 ‰考虑,报警值为26mm x%BF {Sw  
现在变了15mm就开始紧张了?
离线a19821203

发帖
171
土币
1111
威望
37
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2013-04-09
发表一点小意见: $Tl<V/  
1、在锚索的锚头位置设置监测点,以判别基坑是否有整体滑移的趋势; `ti8-  
2、如发现锚头有变形,可考虑增加支撑,支撑可采用槽钢角支撑或直接架管在顶部搭设加钢管支撑; DvT+`X?R  
3、房屋基础底部自流式注浆。 NCt~9xS.  
4、房屋的倾斜监测。
菜鸟上路,大家多多指教。
离线wbqsyb2009

发帖
193
土币
231
威望
-4
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2013-04-09
受教了!谢楼主的例子啊
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站