只看该作者 12楼 发表于: 2023-04-25
学到了!!!!!!!!
离线lh233

发帖
296
土币
1346
威望
1167
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2023-04-28
回 葵花海 的帖子
葵花海:你问施工单位的标号35的混凝土抗压强度值为什么有高有低,建设单位是不是要找施工单位索赔? (2023-04-22 21:27)  /wHfc[b>  
d+8|aS<A  
哈哈哈哈哈哈,优秀
离线ds-duq

发帖
57
土币
64
威望
24
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2023-05-24
要索赔就不单是一个技术问题了,还涉及法律程序问题,不是说施工单位自行取样做出来的试验结果就可以拿去作为索赔依据了,而是要法院认可的第三方检测机构的试验结果
离线张聪

发帖
115
土币
19
威望
0
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2023-05-25
勘察单位是由最少6组结果统计的标准值,不是单独看某一组结果
离线W1145447033

发帖
139
土币
86
威望
7
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2023-05-31
我们勘察给的是标准值吧

楼主留言:

内卷,必须注意质量问题,否则---

熬住,胜出!熬不住,出局!
离线18970703211

发帖
126
土币
96
威望
13
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2023-06-20
咱们提的是修正后的标准值,当然小啦,施工单位提的16 反而验证了我们资料的准确性,这不是冲突。
不忘初心,矢志不渝!
离线Iwoinuexz

发帖
29
土币
140
威望
6
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2023-06-28
那个施工单位这么屌,让大伙长长见识。
离线jiangming03

发帖
34
土币
278
威望
4
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2023-06-29
这是现象,才相差两个MPA,同一套地层,同一套岩性,同一个地方,比如灰岩,你取样到实验室都会有几十MPA差距。可能30~60多。
离线woaiyantu

发帖
182
土币
5
威望
188
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2023-08-27
按照要求人工造出来的还有差别呢,何况是大自然造的岩石?看数据在正常范围内,为了索赔,初看想笑,细想可悲,市场?技术?
离线W1145447033

发帖
139
土币
86
威望
7
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2023-08-29
回 645168722 的帖子
645168722:勘察报告提供抗压强度与施工单位不一致怎么办[表情] [表情]  (2023-04-19 17:03)  19t'  
vz_ZXy9Z  
这个很正常啊,有的时候就可能是小值,沉积岩很常见
熬住,胜出!熬不住,出局!