工艺是指劳动者利用生产工具对原材料或半成品进行加工处理,最终形成成品的方法与过程,其核 心原则包括技术先进性和经济合理性。 d*HAKXd&:j
wf1DvsJQl
二、施工类参数 5{TF6
测量与定位 ]S ,GHPEN
xE_[=7=
桩位测放误差:≤5cm(高精度项目要求≤5mm); xW~@V)OH
护桩设置:不少于4个,用于施工过程复核。 ?VsZo6Z"
成孔工艺参数 yr'`~[oSCy
kq-RM#Dj:
成孔方式:人工挖孔或机械钻孔(旋挖、冲击钻等); ,#loVLy
孔径偏差: &KWh5S@w
人工挖孔:+50mm(严禁小于设计直径); BW 7[JD
机械钻孔:±5%设计直径,且不超过±100mm; [4yQ-L)]e
孔深偏差: HfPeR8I%i
摩擦桩:≥设计深度; g*M3;G
嵌岩桩:进入持力层深度允许+100mm,-0mm; ]du~V?N
垂直度偏差: I|H mbTXa
人工挖孔:≤0.5%桩长; $h9!"f[|j
机械钻孔:≤1%桩长。 b87o6"j
护壁与开挖 qa0Zgn5 q
$49tV?q5
分节开挖长度:0.5~1.0m,避免在滑动面处分节; Ipx:k+J
护壁厚度:20cm左右,混凝土强度C15~C25,可加早强剂加快进度; \O~7X0 <W
施工顺序:采用“间隔跳挖”,相邻桩开挖距离≥2倍桩径,待混凝土强度达75%后方可开挖邻桩。 6}$cDk`dz
三、材料与浇筑参数 VuW19-G
混凝土性能 r_m&Jl@4
LlJvuQ 28
坍落度: yK^k*)2N
干作业浇筑:160~200mm; qFk(UazN
水下导管法:180~220mm; K<tg+(3
配合比要求: v( B4Bz2
水胶比≤0.55; [&:oS35O
胶凝材料用量≥300kg/m³; FC#Qtu~J
石子粒径5~31.5mm,砂为中粗砂,含泥量≤3%。 0
CS_-
浇筑工艺 $@Fj_
N
HZ3<}`P_W
浇筑方式:连续浇筑,采用导管或串桶下料,防止离析; 6"(&lK\^
振捣要求:每0.4~0.5m分层振捣,确bao密实; B?'ti{p
A9
特殊预留:若设锚索,需预埋Φ110mm塑料管,倾角25°左右。 hlZjk0ez
四、质量检测参数 oL;/Qan
桩位偏差:放样后需三级复测(班组初测、技术复核、监理终检); ?}>tfDu'
混凝土强度检测:每100m³留置一组试块,检测抗压强度; psVRdluS
桩身完整性检测:采用低应变法或声波透射法进行无损检测; dmO|PswW
锚索张拉检测:张拉力达到设计值后锁定,进行持荷检验。