论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3110阅读
  • 7回复

[心得]请教地铁车站围护结构设计的几个问题(地下连续墙+支撑) [复制链接]

上一主题 下一主题
离线yao0808
 

发帖
13
土币
0
威望
2
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-04-17
在做地铁车站基坑的毕业设计,是地下连续墙+六道支撑,初步决定选一个标准段手算后用理正基坑单元计算验证一下,可在手算部分有一些困惑 z00:59M4  
1.地下连续墙的的嵌固深度怎么确定?规范中多支点的嵌固深度需要用瑞典圆弧法确定,可圆弧滑动法的最危险滑动面不能确定,应该怎么处理? r[4F?W  
2.支撑是怎么布置的(深度,道数,预应力)? 9}Ave:X^  
3.基坑开挖的时候超挖深度一般是多少?
1条评分土币+5
陈迎1001 土币 +5 我是大评委,评分给态度 2012-11-10
离线takizaw

发帖
197
土币
346
威望
46
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-04-17
1、若无隔断承压水的问题,地墙深度主要由稳定性控制,这个不太可能手算,建议采用理正、启明星等软件,稳定性系数验算通过即可。 qtwmTT)  
2、软土地区,一般第一道支撑为砼支撑,标高同地面标高;其余为钢支撑,钢支撑竖向间距一般为3.5-4m左右,原则为深度越深,间距越小。第一道砼支撑与第二道钢支撑竖向间距可超过5m。钢支撑施加预应力,预应力大小为不加预应力情况下求得的支撑轴力的50%-80%。 Xz@;`>8i  
3、一般超挖1-2m。计算时取1m即可。
离线takizaw

发帖
197
土币
346
威望
46
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-04-17
lz硕士快毕业了是吧?
离线yao0808

发帖
13
土币
0
威望
2
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-04-17
回 1楼(takizaw) 的帖子
takizaw:1、若无隔断承压水的问题,地墙深度主要由稳定性控制,这个不太可能手算,建议采用理正、启明星等软件,稳定性系数验算通过即可。 Yuck]?#0  
2、软土地区,一般第一道支撑为砼支撑,标高同地面标高;其余为钢支撑,钢支撑竖向间距一般为3.5-4m左右,原则为深度越深,间距越小。第一道砼支撑 .. (2012-04-17 13:24)  ^2tCDm5  
=p:6u_@XWj  
多谢老兄的回答,心里有底了。我本科快毕业了,不知你有没有类似的毕业设计或者计算书可以发给我看看,论坛上下载了两份感觉不是很理想,而规范上的条文具体操作时又有很多困惑。。。
离线冷月浪子

发帖
430
土币
0
威望
113
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-04-18
第一道砼支撑 .. (2012-04-17 13:24)  Fwtwf{9I  
uM$=v]e^ 4  
一般超挖都是0.5米左右吧,要是两米的话可能会比较危险。
离线gsui

发帖
368
土币
327
威望
1130
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-04-20
一般不得按设计来开挖吗,超挖也应该是属于施工不当吧
离线fen-an

发帖
113
土币
3
威望
234
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-29
方案也要通过计算比选才能决定,哪能一上来就是连续墙加六道支撑。
离线陈迎1001

发帖
233
土币
4956
威望
6
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-11-10
    
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号