首先三级基坑是坡率法最优先、最常用、最经济的适用等级;坡率法是满足放坡条件时三级基坑的首选支护方案。 3Vb/Mn!k
按《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120)及河北省《建筑基坑支护技术标准》DB13(J)8468:坡率法可用于场地周边满足放坡条件,无重要建(构)筑物或地下管线的二、三级基坑;一级基坑严禁单独用坡率法。 t[b@P<F
{DbWk>[DkG
1、三级基坑 + 坡率法的适用条件 -owap-Va
n_46;lD
p$@l,4@{
环境宽松:周边无重要建(构)筑物、管线、道路。 "0Yb
2>F
场地足够:有放坡空间,不影响周边安全与使用。 MnD^jcx
水位条件:地下水位低于开挖面,或可有效降水能够干作业。 "!_,N@\t
rd4mAX6@
2、三级基坑坡率法的设计与验算要求 u_X(c'aE;
td\'BV
gl!F)RdH
重要性系数:γ₀=0.9。 hwd{^
稳定安全系数:整体稳定Ks≥1.20。 a3[lZPQe
坡率取值:规范查表。 $h8,QPy
坡面防护:挂网喷砼、土工膜、砂土包叠置、水泥砂浆抹面等。 h&:6S
监测要求:三级基坑监测频率可适当降低,位移控制值见规范要求。 .Sjg
欢迎关注我的微信公众号:晨雨的随笔。与你分享勘察设计的经验 WO"<s{v