首先三级基坑是坡率法最优先、最常用、最经济的适用等级;坡率法是满足放坡条件时三级基坑的首选支护方案。 m@G i6
按《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120)及河北省《建筑基坑支护技术标准》DB13(J)8468:坡率法可用于场地周边满足放坡条件,无重要建(构)筑物或地下管线的二、三级基坑;一级基坑严禁单独用坡率法。 &)9{HRP
S33j?+Vs
1、三级基坑 + 坡率法的适用条件 Pcd *">v
%j,iAUE<
0~WF{_0|
环境宽松:周边无重要建(构)筑物、管线、道路。 ^rAa"p 9
场地足够:有放坡空间,不影响周边安全与使用。 ^4Uw8-/ 9
水位条件:地下水位低于开挖面,或可有效降水能够干作业。 Ty4S~ClO#'
Wr~yK? : ]
2、三级基坑坡率法的设计与验算要求 '?5j[:QY@
hvV_xD8|
-apXI.
重要性系数:γ₀=0.9。 Qs 2.ef?
稳定安全系数:整体稳定Ks≥1.20。 $W8Cf[a
坡率取值:规范查表。 #?O&
坡面防护:挂网喷砼、土工膜、砂土包叠置、水泥砂浆抹面等。 hwnJE958L
监测要求:三级基坑监测频率可适当降低,位移控制值见规范要求。 LEW hb!U