论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 5514阅读
  • 8回复

[热点探讨]压缩模量当量值大于20MPa,沉降计算经验系数如何取? [复制链接]

上一主题 下一主题
 

发帖
74
土币
4454
威望
15
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-05-23
疑问1:按《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)中表5.3.5 沉降量计算经验系数ψ,当压缩模量当量值大于20MPa时,ψ是取0.2还是采用内插求值? Fj('l  
疑问1:按《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)中表K.0.1-2 角点下的平均附加应力系数a,当l/b大于10时,对应的系数a是取10所对应的数值还是采用内插求值?
离线cjz06

发帖
40732
土币
508
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-05-24
应该有说明
Welcome to beijing!

发帖
74
土币
4454
威望
15
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-05-24
回 cjz06 的帖子
cjz06:应该有说明 (2015-05-24 08:43)  me^Gk/`Em  
=8_TOvSJ4p  
在规范上没看到有说明呢   您能帮我看下吗?谢谢

发帖
74
土币
4454
威望
15
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2015-05-24
回 cjz06 的帖子
cjz06:应该有说明 (2015-05-24 08:43)  N3RwcM9+;  
R.;59s  
大哥 这个我又看了,还真没说明   可以帮助下我不

发帖
77
土币
407
威望
13
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2015-05-26
那是设计的事啊,你又不知道基础的长宽高和是什么基础形式,我也遇见过,我就给注册岩土工程师说了我这些都没有,怎么算啊,最多就是把上部荷载估算出来,沉降没有办法,最后还是过了!
离线tsbdzm

发帖
542
土币
4
威望
-2
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2015-05-29
一般是,当压缩模量当量值大于20MPa时,ψ仍取0.2

发帖
74
土币
4454
威望
15
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2015-05-31
回 tsbdzm 的帖子
tsbdzm:一般是,当压缩模量当量值大于20MPa时,ψ仍取0.2 (2015-05-29 16:57)  f3O3pIA  
J_tJj8  
好 谢谢 我就取了0.2

发帖
74
土币
4454
威望
15
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2015-05-31
回 wustone 的帖子
wustone:这种情况叫外推,不是内插。
规范没写明,但是用表内值肯定是偏安全的,可以放心采用,有些事用常识判别就行,不是什么都要规范写出来。 (2015-05-26 16:23)  )@Ly{cw   
norWNm(n  
谢谢 我取了0.2

发帖
74
土币
4454
威望
15
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2015-05-31
回 xuchengyao1012 的帖子
xuchengyao1012:那是设计的事啊,你又不知道基础的长宽高和是什么基础形式,我也遇见过,我就给注册岩土工程师说了我这些都没有,怎么算啊,最多就是把上部荷载估算出来,沉降没有办法,最后还是过了! (2015-05-26 22:56)  4#!NVI3t  
Tt<Ry'Z$3  
嗯 谢谢 我取了0.2  过了