请教各位:现在做一个地下泵站工程,埋深20m,采用1道砼撑,3道钢支撑。泵站内部没有梁板(类似于一个箱子),换撑时无法利用结构自身,若不换撑则影响施工,请问如何进行换撑设计?
离线dge7893329

发帖
180
土币
3
威望
7
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-16
平面尺寸多大,可以在泵站内增加钢管撑后再拆撑咯
离线tangtanghao

发帖
313
土币
755
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-16
发个图来,看看,烟酒烟酒。
离线wangqian_17

发帖
1019
土币
39
威望
3037
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-16
1
离线gufeng2079

发帖
171
土币
336
威望
57
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-20
结构内倒撑!
离线wangwenkui

发帖
303
土币
2979
威望
41
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-30
结构内钢管倒撑。 T)`gm{T  
离线shygy542452

发帖
839
土币
147
威望
-17
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-04
何为钢管倒撑???
离线w2103070208

发帖
20
土币
13
威望
0
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-19
泵站没有梁板如何抵抗后期土压力?如果能够抵抗,现在就是用钢支撑,穿墙,再切割。