论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2248阅读
  • 7回复

[求助]关于拆撑 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线pl371309175
 

发帖
23
土币
22
威望
5
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-11-15
请教各位:现在做一个地下泵站工程,埋深20m,采用1道砼撑,3道钢支撑。泵站内部没有梁板(类似于一个箱子),换撑时无法利用结构自身,若不换撑则影响施工,请问如何进行换撑设计?
离线dge7893329

发帖
180
土币
3
威望
7
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-16
平面尺寸多大,可以在泵站内增加钢管撑后再拆撑咯
离线tangtanghao

发帖
313
土币
755
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-16
发个图来,看看,烟酒烟酒。
离线wangqian_17

发帖
1019
土币
39
威望
3037
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-16
1
离线gufeng2079

发帖
171
土币
336
威望
57
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-20
结构内倒撑!
离线wangwenkui

发帖
303
土币
2979
威望
41
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-30
结构内钢管倒撑。 e>Vr#a4  
离线shygy542452

发帖
839
土币
147
威望
-17
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2017-12-04
何为钢管倒撑???
离线w2103070208

发帖
20
土币
13
威望
0
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2018-01-19
泵站没有梁板如何抵抗后期土压力?如果能够抵抗,现在就是用钢支撑,穿墙,再切割。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站