勘探点能代表多大范围的信息? K19/M1~
现在一个工程遇到一个问题,因为是一个建筑物群,而且是砂卵石地区,场地属于二级,中等复杂,但是勘察报价时,地下室范围还没有确定下来,后来勘察按照建筑物轮廓线进行布孔的,后来建筑物地下室层数出来了,一层地下室。 ,=O`'l>K
iE=Yh
质监站过来地基验收时发现,地下室周边没有布置钻孔,要求进行补钻,但是场地已经开挖了,而且建筑物轮廓线钻孔,有些离地下室轮廓线只有几米距离,个别大于15m,场地属于二级场地,钻孔间距30m,因为质监站说地下室外轮廓线在建筑物外侧,勘探点只有往内延伸,不能往外延伸,但是依据质监部门不说? /1F%w8Iqh
大家谈谈看法? yQ}$G
,x
MIo<sJuv
问题一:质监部门有权对勘察的布孔提出异议吗?地勘审图机构已经出具合格报告! jGl8y!aM
_7'9omq@
问题二:地基已经开挖,进行开挖,钎探进行也没有发现问题。而且一层地下室外轮廓线就是一条条形基础,宽度1.3m。基础放在稍密卵石层上,fak=320Kpa,地基完全满足设计要求,但是质监部门说,为了完善资料,要求对此进行说明,问题是怎么说明,大家提出建议? kQ7$,K#
8i!AJF9IQ}
问题三:补钻的时间已经错过了,因为土建进场后,已经开挖完成,基础就要砌筑了。为何详勘时没有对地下室轮廓线进行布孔,原因是第一,甲方采取低价中标,勘探点间距取大值,第二,场地属于拆迁场地,用地周边有很多树木,推平后建渣也堆积在地下室轮廓线上,当时无法进行钻探,因为钻机无法放置。第三:地下室是一层地下室,上面没有建筑物,而且是砂卵石层地区,卵石埋深2-3m,地下室埋深5.5m,而且就是砌筑地下室边墙,荷载不大,基坑壁采取喷锚支护,所以因为单价低,总价不高,为了把有限资源又在高层建筑物上,所以就没有地下室轮廓布孔! '3 w=D
)
rmu5K$pl
SUINV_>7
iZ<^p1i
问题四:而且验槽也没有问题,为何就是为了资料的完善,质监部门要求进行补勘!?关键依据就是勘探点只有内延,不能外扩!(哪部规范说明) <k<K"{
OXe+=Lp<
这样做合理吗? QG*=N {%5
jl;_lcO