勘探点能代表多大范围的信息? $4T2z-  
现在一个工程遇到一个问题,因为是一个建筑物群,而且是砂卵石地区,场地属于二级,中等复杂,但是勘察报价时,地下室范围还没有确定下来,后来勘察按照建筑物轮廓线进行布孔的,后来建筑物地下室层数出来了,一层地下室。 LW:LFzp  
`\6?WXk3T  
质监站过来地基验收时发现,地下室周边没有布置钻孔,要求进行补钻,但是场地已经开挖了,而且建筑物轮廓线钻孔,有些离地下室轮廓线只有几米距离,个别大于15m,场地属于二级场地,钻孔间距30m,因为质监站说地下室外轮廓线在建筑物外侧,勘探点只有往内延伸,不能往外延伸,但是依据质监部门不说? 1G'`2ATF*  
大家谈谈看法? %9#gB  
\yGsr Bl  
问题一:质监部门有权对勘察的布孔提出异议吗?地勘审图机构已经出具合格报告! RTu4@7XP  
T'aec]u  
问题二:地基已经开挖,进行开挖,钎探进行也没有发现问题。而且一层地下室外轮廓线就是一条条形基础,宽度1.3m。基础放在稍密卵石层上,fak=320Kpa,地基完全满足设计要求,但是质监部门说,为了完善资料,要求对此进行说明,问题是怎么说明,大家提出建议? ulJX1I=|p  
FG!X"<he  
问题三:补钻的时间已经错过了,因为土建进场后,已经开挖完成,基础就要砌筑了。为何详勘时没有对地下室轮廓线进行布孔,原因是第一,甲方采取低价中标,勘探点间距取大值,第二,场地属于拆迁场地,用地周边有很多树木,推平后建渣也堆积在地下室轮廓线上,当时无法进行钻探,因为钻机无法放置。第三:地下室是一层地下室,上面没有建筑物,而且是砂卵石层地区,卵石埋深2-3m,地下室埋深5.5m,而且就是砌筑地下室边墙,荷载不大,基坑壁采取喷锚支护,所以因为单价低,总价不高,为了把有限资源又在高层建筑物上,所以就没有地下室轮廓布孔! BiZ=${y  
e<#DdpX!H~  
N9<Ujom  
) (Tom9 ^  
问题四:而且验槽也没有问题,为何就是为了资料的完善,质监部门要求进行补勘!?关键依据就是勘探点只有内延,不能外扩!(哪部规范说明) @Ehn(}  
?[MsQQd~  
这样做合理吗? rUjdq/I:Z  
c$QX )V  
离线myisheng28

发帖
497
土币
4080
威望
99
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-12-20
就算审图机构出具合格报告,但是根据勘察规范,有地下室基坑的要进行基坑勘察的,质监站要求是合理的,万一上一级质监机构核查的话,审图机构也挨通报批评的!就算你现在错过补勘的时间,那你就按质监站要求说明一下呗。
离线cjz06

发帖
40732
土币
506
威望
32050
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-12-21
价钱低是不能说的原因,其它两个可以
Welcome to beijing!
离线cjz06

发帖
40732
土币
506
威望
32050
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-12-21
写个说明即可。你是勘察负责人
Welcome to beijing!
离线瓦力

发帖
761
土币
6896
威望
1828
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-12-21
第一,质检站多管闲事;第二,质检站是对的。
离线erimkcgs

发帖
9129
土币
56717
威望
2537
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-12-21
质量监督部门的权利可大了,说你行你就行,不行也行
得过且过
离线wg_2001

发帖
378
土币
7328
威望
296
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2014-12-22
钻孔实际是一个钻探点位的信息,代表着一个以钻孔间距一半半径的圆周内的地层分布。
离线geotechszq

发帖
478
土币
1002
威望
70
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2014-12-23
长见识了
离线ye17175602

发帖
68
土币
375
威望
7
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2014-12-24
业主、勘察、设计院和审图,都是有缺陷的。实质问题是,只做了主楼勘察,地下室没有做。居然一路绿灯。可见政府监管的必要。。。 j+1KNH  
1.质监站是对的。 L<@&nx   
2.程序上,要通过监管程序进行。