危险房屋鉴定标准 @qmONQ eb
DeE-M"
1 引言 ] as_7
1.1 为确保住用安全,对危险房屋的鉴定有所依据, 特制定本标准。 %lNv?sWb
1.2 本标准适用于房地产管理部门经营管理的房屋。 对单位自有和私有房屋的鉴定,可参考本标准。 本标准不适用于工业建筑、公共建筑、 高层建筑及文物保护建筑。 #t:]a<3Y2
1.3 本标准提及的构件,是指承重构件;提及的结构, 是指由承重构件组成的体系。 Y:[WwX|
1.4 对难以鉴定的重要房屋或复杂结构, 应进行必要的测试和验算。 ,B%M P<Rz1
1.5 构成危险房屋的因素各地有较大差异时, 各地房地产管理部门在执行本标准时,可以制定实施细则或补充规定。 F(>']D9$.
xB_F?d40T5
2 危险构件鉴定 ePdM9%
2.1 危险构件是指构件已经达到其承载能力的极限状态,并不适于继续承载的变形。
Bj09?#~[
2.2 构件单位 F@Y)yi?z
2.2.1 基础 &sR=N60n
a.独立柱基以一根柱的单个基础为单位; xoF]r$sC8
b.条形基础以一个自然间的单面长度为单位; sfNXIEr^
c.满堂红基础以一个自然间的面积为单位。 -fw0bL%0
2.2.2 墙以一层高、一个自然间的一面为单位; AVVL]9b_2
2.2.3 柱以一层高、一根为单位; h>-JXuN
2.2.4 梁、搁栅、檩条等以一个跨度、一根为单位。 `,i'vb`W#b
2.2.5预制板以块、捣制板以一个自然间的面积为单位; 4 d4le
2.2.6 屋架以一榀为单位。 fZL%H0&
2.3 地基、基础 ZZOBMF7
2.3.1地基因滑移,或因承载力严重不足, 或因其他特殊地质原因,导致不均匀沉降引起结构明显倾斜、位移、裂缝、 扭曲等,并有继续发展的趋势。 x|i"x+o
2.3.2 地基因毗邻建筑增大荷载, 或因自身局部加层增大荷载,或因其他人为因素,导致不均匀沉降,引起结构明显倾斜、位移、裂缝、扭曲等,并有继续发展的趋势。 v+U(
#"
2.3.3 基础老化、腐蚀、酥碎、折断, 导致结构明显倾斜、位移、裂缝、扭曲等。 '\\dh
2.4 钢筋混凝土结构构件 Ev* b
2.4.1 柱、墙 ";E Mu(IXb
2.4.1.1柱产生裂缝,保护层部分剥落, 主筋外露;或一侧产生明显的水平裂缝,另一侧混凝土被压碎,主筋外露; 或产生明显的交叉裂缝。 Q}FDu,
2.4.1.2墙中间部位产生明显的交叉裂缝, 或伴有保护层剥落。 &f'\9lO
2.4.1.3柱、墙产生倾斜, 其倾斜量超过高度的1/100。 J\<7M8
2.4.1.4 柱、墙混凝土酥裂、碳化、起鼓, 其破坏面超过全面积的1/3,且主筋外露,锈蚀严重,截面减少。 AN7WMX
2.4.2 梁、板 g9|B-1[
2.4.2.1 单梁、连续梁跨中部位,底面产生横断裂缝,其一侧向上延伸达梁高的2/3以上; 或其上面产生多条明显的水平裂缝,上边缘保护层剥落,下面伴有竖向裂缝; 或连续梁在支座附近产生明显的竖向裂缝; 或在支座与集中荷载部位之间产生明显的水平裂缝或斜裂缝。 LI_>fuv"8
2.4.2.2 框架梁在固定端产生明显的竖向裂缝或斜裂缝,或产生交叉裂缝。 [/hS5TG|7
2.4.2.3 简支梁、连续梁端部产生明显的斜裂缝, 挑梁根部产生明显的竖向裂缝或斜裂缝。 ^'.=&@i-
2.4.2.4 捣制板上面周边产生裂缝, 或下面产生交叉裂缝。 !-b4@=f:
2.4.2.5 预制板下面产生明显的竖向裂缝。 Nr=ud QA{
2.4.2.6各种梁、板产生超过跨度1/150的挠度,且受拉区的裂缝宽度大于1mm。 ,cPNZ-%
2.4.2.7 各类板保护层剥落,半数以上主筋外露, 严重锈蚀,截面减少。 ;v'7l>w3\w
2.4.2.8 预应力预制板产生竖向通裂缝; 或端头混凝土松散露筋,其长度达主筋的100以上的。 rLs)*A!
2.4.3 屋架 .CdaOWM7
2.4.3.1 产生超过跨度1/150的挠度, 且下弦产生裂缝大于1mm竖向裂缝。 *(YtO
2.4.3.2 支撑系统失效导致倾斜, 其倾斜量超过屋架高度的2/100。 4J0{$Xuu0
2.4.3.3 保护层剥落,主筋多处外露、锈蚀。 Yr@_X
2.4.3.4 端节点连接松动,且有明显裂缝。 o"~ODN"L
2.5 砌体结构构件 }dw`[{cm
2.5.1 墙 @/*{8UBP
2.5.1.1 墙体产生缝长超过层高的1/2、 缝宽大于2cm的竖向裂缝,或产生缝长超过层高1/3的多条竖向裂缝。 z"*X/T
2.5.1.2 梁支座下的墙体产生明显的竖向裂缝。 N]R<EBq
2.5.1.3 门窗洞口或窗间墙产生明显的交叉裂缝或竖向裂缝或水平裂缝。 :LBG6J
2.5.1.4 产生倾斜,其倾斜量超过层高的1.5/10 0(三层以上,超过总高的0.7/100),或相邻墙体连接处断裂成通缝。 |!{Q4<
2.5.1.5 风化、剥落,砂浆粉化, 导致墙面及有效截面削弱达1/4以上(平均达1/3以上)。 lS]<~
2.5.2 柱 ez=$ ]cln
2.5.2.1 柱身产生水平裂缝, 或产生竖向贯通裂缝,其缝长超过柱高的1/2。 $3S6{"
2.5.2.2 梁支座下面的柱体产生多条竖向裂缝。 [?x9NQ{
2.5.2.3 产生倾斜,其倾斜量超过层高的1.2/100(三层以上,超过总高的0.5/100)。 Yr5A,-s
2.5.2.4 风化、削落,砂浆粉化, 导致有效截面削弱达1/5以上(平房达1/4以上)。 WLW'.
2.5.3 过梁、拱 +]uW|owxo
2.5.3.1 过梁中部产生明显的竖向裂缝; 或端部产生明显的斜裂缝;或支承过梁的墙体产生水平裂缝; 或产生明显的弯曲、下沉变形。 [Av#Z)R
2.5.3.2筒拱、扁壳、波形筒拱,拱顶母线产生裂缝;或拱曲明显变形;或拱脚明显位移;或拱体拉杆松动,或锈蚀严重,截面减少。 x- kCNy
2.6 木结构构件 fN~kdm.
2.6.1 柱 =Xh^@OR
2.6.1.1 柱顶撕裂、榫眼劈裂,柱身断裂。 Mnyg:y*=
2.6.1.2 因腐朽变质,使有效截面减少, 柱脚达1/2以上,柱的其他部位达1/4以上。 kF.!U/C
2.6.1.3 蛀蚀严重,敲击有空鼓声。 T0s7aw[zm
2.6.1.4 明显弯曲,曲背产生水平裂缝。 G,M &z>ub0
2.6.2 梁、搁栅、檩条 F+,X%$A#?
2.6.2.1 中部断裂;或产生明显的斜裂缝; 或产生水平裂缝,其长度与深度分别超过构件跨度与构件高度的1/3。 TWYz\Hmw
2.6.2.2梁产生超过跨度1/120的挠度, 搁栅、檩条产生高度1/100的挠度。 JW9^C
2.6.2.3 因腐朽变质,使有效截面减少达1/5以上。 QLH&WF
2.6.2.4 蛀蚀严重,敲击有空鼓声。 ,X(P/x{B
2.6.2.5榫头断裂,支座松脱。 :' ?%%P
2.6.3屋架 bhe~ekb
2.6.3.1 支撑系统松动失稳,过度变形, 导致倾斜,其倾斜量超过屋架高度的4/100。 h^^zR)EVb
2.6.3.2上、下弦杆断裂;或产生明显的斜裂缝; 或产生明显的弯曲变形。 D.Rk{0se8
2.6.3.3 上、下弦杆因腐朽变质, 使有效截面减少达1/5以上。 *6^|i}
2.6.3.4 蛀蚀严重,敲击有空鼓声。 O=LS~&=,
2.6.3.5 主要节点,或上、下弦杆连接失效。 3#huC=zbf
2.6.3.6 钢拉杆松脱;或严重锈蚀, 截面减少达1/4以上。 3":ef|w]
2.7 其他结构构件 >C y
2.7.1 土墙 x?Z)q4
2.7.1.1 墙体产生倾斜,其倾斜量超过层高1.6/100。 q4{Pm $OW
2.7.1.2 墙体风化、 硝化深度达墙厚的1/4以上:或有墙脚长度的1/4,其受潮深度达墙厚。 Cbm
2.7.1.3 产生两条以上的竖向裂缝, 其缝深达墙厚、缝长超过层高的2/3。 # eqt{
2.7.2 混合墙、乱石墙 F,Y,0f@4U9
2.7.2.1 墙体产生倾斜,其倾斜量超过层高的1.2/100。 : Q X~bq
2.7.2.2 墙体连接处产生竖向裂缝, 其深度达墙厚、缝长超过层高的1/2;或墙体产生多条竖向裂缝,其缝深达墙厚、缝长超过层高的1/2。 VvN52
qeL
'Bb]<L`
3 危险房屋鉴定 <$wh@$PK
3.1 危险房屋(简称"危房")是指承重构件已属危险构件,结构丧失稳定和承载能力,随时有倒塌可能, 不能确保住用安全的房屋。 Epj
危房分整幢危多和局部危房: _=E))Kp{z
a.整幢危房是指随时有整幢倒塌可能的房屋; J01w\#62pQ
b.局部危房是指随时有局部倒塌可能的房屋。 (oX|lPD<b
3.2 危房以幢为鉴定单位,以建筑面积平方米为计量单位。 7)$U>|=
a.整幢危房以整幢房屋的建筑面积平方米计数; fx %Y(W#5
b.局部危房以危及倒塌部分房屋的建筑面积平方米计数。 KY
H*5
3.3 危房鉴定应以地基基础、结构构件的危险鉴定为基础,结合历史状态和发展趋势,全面分析,综合判断。 0#4_vg .
3.4 在地基基础或结构构件发生危险的判断上, 应考虑构件的危险是孤立的还是关联的。 X).UvPZ/
a.若构件的危险是孤立的,则不构成结构的危险; A`<#}~A
b.若构件的危险是相关的,则应联系结构判定危险范围。 v'Ce|.;
3.5 在历史状态和发展趋势上, 应考虑下列因素对地基基础:结构构件构成危险的影响。 .o91^jt
a.结构老化的程度; *F* c
b.周围环境的影响; (RG\U[
c.设计安全度的取值; #P *%FgROl
d.有损结构的人为因素; B3K!>lz
e.危险的发展趋势。 @;kw6f:{d
3.6 危险范围的判定 S>}jsP:V
3.6.1 整幢危房 pg~vteq5
3.6.1.1 因地基、基础产生的危险, 可能危及主体结构,导致整幢房屋倒塌的。 Mm`jk%:%]
3.6.1.2 因墙、柱、梁、混凝土板或框架产生的危险,可能构成结构破坏,导致整幢房屋倒塌的。 0}Rxe
3.6.1.3 因屋架、檩条产生的危险, 可能导致整个屋盖倒塌并危及整幢房屋的。 au7%K5
3.6.1.4 因筒拱、扁壳、波形筒拱产生的危险, 可能导致整个拱体倒塌并危及整幢房屋的。 \]GO*]CaV
3.6.2 局部危房 <h|XB}s+
3.6.2.1 因地基、基础产生的危险, 可能危及部分房屋,导致局部倒塌的。 >JwdVy^
3.6.2.2 因墙、柱、梁、混凝土板产生的危险, 可能构成部分结构破坏,导致局部房屋倒塌的。 jcHs!
3.6.2.3 因屋架、檩条产生的危险, 可能导致部分屋盖倒塌,或整个屋盖倒塌但不危及整幢房屋的。 r@FdxsCnGM
3.6.2.4 因搁栅产生的危险, 可能导致整间楼盖倒塌的。 u':-DgK
3.6.2.5 因悬挑构件产生的危险,可能导致梁、 板倒塌的。 H`q" _p:
3.6.2.6 因筒拱、扁壳、波形筒拱产生的危险, 可能导致部分拱体倒塌但不危及整幢房屋的。 <HM\ZDo@P
3.6.2.7 危险点是指单个承重构件,或围护构件, 或房屋设备,处于危险状态的。 \o !
+jYO?uaT
4 危房及危险点处理 _6" vPN
4.1 危房需由鉴定单位提出全面分析、 综合判断的依据,报请市一级的房地产管理部门或其授权单位审定。 u8qL?Aj^
4.2 对危房,应按危险程度、影响范围, 根据具体条件,分别轻、重、缓、急,安排修建计划。 Pc>$[kT0
4.3 对危险点,应结合正常维修,及时排除险情。 x%d+~U;$&
4.4 对危房和危险点,在查清、确认后, 均应采取有效措施,确保住用安全。 r)Ts(#Z
3Yf%M66t
5 房屋危险性鉴定等级划分 {9U<!
A级:结构承载力能满足正常使用要求,未腐朽危险点,房屋结构安全。 L0uvRge
B级:结构承载力基本满足正常使用要求,个别结构构件处于危险状态,但不影响主体结构,基本满足正常使用要求。 @3KVYv,q
C级:部分承重结构承载力不能满足正常使用要求,局部出现险情,构成局部危房。 y[[f?rxz>
D级:承重结构承载力已不能满足正常使用要求,房屋整体出现险情,构成整幢危房。